monitor.elite-games.ru     >> Архив по железу
v 2.1 a  
Главная
Фотогалерея
Коллекция прошивок
Коротко о сайте  
Мысли о...
На сайте:
В конференции
В архиве старого форума  
FCC ID
Поисковые системы:
Яндекс
Google
Список разделов
Ремонт мониторов
Ремонт компьютерного железа  
Теория и практика
Грабли и вилы
Детский сад
Оффтопик
Сайт
Архив форума vist-v.ru
Архив «Мониторы»
Архив «Железо»
Архив «Оффтопик»
Правила
Пользователи
Ваш профиль
Схемы
Даташиты
Книги и статьи
Софт для ремонта  
Проект port3
Сайты:
Сайт Донскова (RV6LLH)
Телемастер
Start-Copy
Monitor World
Конференции:
Группа ремонтных конференций  
Конференция Start-Copy
По мониторам:
Словарь
Советы дня
Стреляем трубу
По конференции:
Пособие вопрошающему  
Как пользоваться (FAQ)
Список разделов >> Архив по железу: «APC SMART-UPS 1400 сгорел»

andry
Принесли APC SMART-UPS 1400 ,при вскрытии обнаружено сгорели Q32 2N2907A, Q17-Q20 Q22-Q25 NDP605A.После замены на IRFZ46N , при включении вилки в сеть начинается заряд аккумуляторов.При нажатии кнопки TEST сгорело тоже самое. Надо ли было менять Q7-Q10 Q12-Q15 на IRFZ46, и что еще могло сгореть,чего я не обнаружил в первый раз.
Вт Апр 08, 2003 7:14 pm   
 ссылка 

DC-AC
APC SMART-UPS 1400 сгорел
Ууу... Ремонт инвертора в мощных упсах - занятие не для слабонервных Wink Здесь есть несколько стандартных методов - например замена сразу ВСЕХ транзисторов в инверторе на аналогичные по параметрам транзисторы (желательно из одной партии), ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ поиск причины сгорания ключей, есть и куча хитростей.
По делу : NDP605A вроде бы на 60А 50V (могу и ошибаться, если у кого даташит под рукой - поправьте), значит нужно ставить IRFZ48N. Q32 сгорел, а Q33,Q34 как себя чувствуют ?
Пт Апр 11, 2003 6:49 am   
 ссылка 

andry
APC SMART-UPS 1400 сгорел
NDP605A -50V, 48A.Q33,Q34 целые, причем Q33,Q32 я переставлял местами с Q36,Q35. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ поиск причины сгорания ключей? - этоя и сам понимаю, в обвязке все вроде промерил.Может ли бытьвиновата микросхема управления ключами .и еще вопрос можно ли его включать отпаяв все мощные ключи,чтобы померить параметры.Может быть причиной, то что номинал одного из резисторовR24-R32 (30) 20,8 Ом а остальные 20,1-20,2
Пт Апр 11, 2003 2:13 pm   
 ссылка 
Список разделов -> Архив по железу: «APC SMART-UPS 1400 сгорел»


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group