Здравствуйте.Сдох любимый УПС.К сожалению на работе забыл записульку с названием и моделью,но все же.Неисправность выглядит как после прогрева,через час после включения,самопроизвольно переходит на питание от батарей.Выяснил,что пропадает 15вольт с небольшого трансформатора,на первичке которого 220 в с входного разьема,на выходе 15 в идет далее на выпрямитель(диодный мост)и ИМХО стабилизатор.После выпайки тр-ра выяснил,что после непродолжительной работы,обрывается первичка.Подставил на его место другой,15 в 500 мА,но УПС не работает(стоит в режиме питания от батарей).Подскажите,что за тр-р,какие его функции и вариант замены.Сгоревший на внешний вид обычный,с одной выходной обмоткой.
Извените,что обьясняю так по делетански,занимаюсь ремонтом аудио-видео .Надеюсь на ваше понимание и помощь.Спасибо заранее.
|
Ср Фев 12, 2003 9:31 pm
| ссылка
|
|
|
|
Дядя Боря
|
Скорее всего это какой-то BACK фирмы APC. Транс на выходе должен иметь не 15 а 18В, но тестеры разные бывают...
А назначение у него тройное - 1.Главное - подача напряжения на схему измерения напряжения сети, именно поэтому при недостатке напруги на вторичке УПС и переходит на аккумуляторы, расценивая это как ненорму сети. 2. Подзаряд аккумуляторов при питании от сети и 3. Питание электроники при питании от сети... Менять лучше на такой же, в крайнем случае померять переменку на выходе у аналогичного рабочего и подобрать или подмотать аналог до точного соответствия ...
|
Чт Фев 13, 2003 1:08 am
| ссылка
|
|
|
|
xemul
|
См. ветку 1626.
|
Чт Фев 13, 2003 10:52 am
| ссылка
|
|
|
|
Estonij
|
UPS FISKARS PRP/400
В этом то и проблема,что на выходе родного транса и того,что пытаюсь подставить одно и тоже напряжение(15 в).Еще заметил,что при работе от батарей(без подключения к сети)трансформатор преобразователя издает звук частотой 50 Гц(с подставленным трансом),а когда подключаешь 220,то рокот идет с частотой 100гц.Может у кого есть схема с напругами,дабы убедиться в соответствии.
|
Чт Фев 13, 2003 11:34 am
| ссылка
|
|
|
|
Дядя Боря
|
Ну тогда вероятно фазировка не та - поменяй концы на любой обмотке...
|
Чт Фев 13, 2003 11:39 pm
| ссылка
|
|
|
|
Estonij
|
Ну тогда вероятно фазировка не та - поменяй концы на любой обмотке...
Пробывал,не помогает.УПС начинает работать,если напряжение на обмотке 20в,но тогда перегревается стабилизатор на LM317.На выходе LM317 12 в,на ноге управления 11,8в.Если на вторичке напруга 18в,то на входе стабилизатора 18в,на выходе 8,8в,на управлении 9,0в,и упс работает от батарей.Вообщем без схемы не разобраться.Что то тут не то.Есть какой то каскад,который при напряжении менее 20 в на вторичке,выдает пониженное напряжение на управление LM 317.Какие еще будут мысли и советы?
|
Пт Фев 14, 2003 12:33 am
| ссылка
|
|
|
|
Дядя Боря
|
Мысль одна , как всегда при ремонте УПСов - выкинуть и забыть...
|