Есть древний SENDON UPC-625. в нем такая интересная проблемма: при работе от сети он на выходе выдает напряжение от 260 до 270 вольт, а при работе от батареи нормальное т.е. 220 вольт.
Не подскажете в чем может быть проблемма ???
Если надо могу поделиться схемой на SMART UPS от APC
Заранее блогодарен...
|
Сб Ноя 02, 2002 9:34 am
| ссылка
|
|
|
|
Den
|
А при работе от сети он вход на выход напрямую подключает?
Если да, тады мыслей нет.
Если он сетевое выпрямляет -> понижает -> на аккумулятор, а затем из 12 снова делает 220, то ИМХО:
Меряем мы тестером, а он показывает не амплитуду, а действующее значение. Но с выхода UPS напруга идет далеко не синусоидой, а ближе к прямоугольнику, соответсвенно прибор врет безбожно. Скорее всего с ним все OK.
|
Сб Ноя 02, 2002 12:46 pm
| ссылка
|
|
|
|
GaG
|
А при работе от сети он вход
НЕ я не думаю что бы прибор врал... просто у меня дальше стоят обычный блоки питания (трансформаторные) так они начали парафином капать, и вонять ))
А подключен он так как вы и сказали..
Нет больше мыслей ???
|
Вс Ноя 03, 2002 7:35 pm
| ссылка
|
|
|
|
Den
|
Не то, что прибор врет
Не совсем корректно выразился. Просто когда Вы измеряете НЕсинусоидальный сигнал, прибор показывает бесполезные (ничего не значащие) цифры.
Измерять же следует амплитуду, например на фильтрующем конденсаторе импульсного БП. Должно быть 310..320 В после выпрямления (это и соответствует 220 В действующего значения напряжения).
PS: А можно поподробней про трансформаторные (капающие) БП? Что за приборы в нагрузку включены?
Импульсные БП, или 50 Гц?
|
Пн Ноя 04, 2002 10:28 am
| ссылка
|
|
|
|
GaG
|
Не то, что прибор врет
Да обычные блоки питания от модемов... т.е. 50 гц
и до этого они пахали нормально.. и опс... и 8 блоков из 20 начали плавиться одновременно... слишком не раельно что бы быть случайностью...
и причина в упс...
|
Вт Ноя 05, 2002 1:37 pm
| ссылка
|
|
|
|
Den
|
слишком не раельно что бы быть случайностью
А почему бы и нет? Если они из одной партии, то и заводской дефект может проявляться одновременно.
И не понятно, почему же все-таки в этом виноват UPS?
Допустим, напряжение он выдает слишком большое, но это не может быть причиной перегрева трансформатора.
Транс может греться или от черезмерно большой нагрузки, или от КЗ в витках.
И какая, все-таки АМПЛИТУДА на выходе УПСа?
|
Вт Ноя 05, 2002 2:37 pm
| ссылка
|
|
|
|
GaG
|
слишком не раельно
Все доигрался... оставил как есть и в результуте полетело практически все что было подключенно к нему...
Почему допустим ?? он и так выдает больше чем нужно....
ладно упс я поставил другой, а вот в этом я буду ковыряться долго и упорно.. надо же его в чувство привести ) есть идеи почему он может выдавать повышенное напряжение ???
|
Ср Ноя 06, 2002 10:38 am
| ссылка
|
|
|
|
GaG
|
слишком не раельно
Все доигрался... оставил как есть и в результуте полетело практически все что было подключенно к нему...
Почему допустим ?? он и так выдает больше чем нужно....
ладно упс я поставил другой, а вот в этом я буду ковыряться долго и упорно.. надо же его в чувство привести ) есть идеи почему он может выдавать повышенное напряжение ???
|
Ср Ноя 06, 2002 10:48 am
| ссылка
|
|
|
|
Nessy
|
Некоторые UPS-ы при работе от сети выполняют ...
функцию нормализации напряжения.Для этого трансформатор
преобразователя(повышающая обмотка) используется как автотрансформатор.Соответственно есть несколько компараторов кот. в зависимости от напряжения в питающей сети коммутируют отводы автотрансформатора
пытаясь его поднять или опустить.Вероятно что-то в
этой связке полетело.
|