Список разделов >> Архив по железу: «Smart-UPS 450»
|
tl
|
После 380в на входе ups ведет себя более чем странно.
ПОсле очередной замены Акк-ов,ups прекрасно работает
1-2месяца после этого приходится менять Акк-ры.Акк-ры
сильно вспученны(возможно из-за перезаряда).Подскажите что пощупать.Заранее благодарен.
|
Пн Окт 29, 2001 12:35 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Какое зарядное напряжение на холостом ходу (без аккумуляторов) ?
|
Ср Окт 31, 2001 7:10 am
| ссылка
|
|
|
|
tl
|
Какое зарядное напряжение на холостом ходу (без аккумуляторов) ?
Извиняюсь за опоздание.На ЗУ 28.2в
|
Пт Ноя 02, 2001 9:51 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Нормальное напряжение.
Однако причин вспучивания аккумуляторов несколько : плохое качество самих аккумуляторов, повышенная температура внутри корпуса UPS (особенно если напряжение в сети "хронически повышенное"). К 380 вольтам на входе это может быть не имеет отношения, однако после такого "стресса" UPS неплохо бы продиагностировать и откалибровать.
|
Пт Ноя 02, 2001 10:56 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Smart-UPS 450» |