Список разделов >> Архив по железу: «UPS PowerCom KIN-325A горит Q9 и предохранитель 30А»
|
Viacheslav
|
Q9 - P55NE заменил на IRFZ46N
проработал неделю и снова сгорел.
Тут на плате есть пустые места под Q7,R9,R12,Q10 эти
транзисторы должны работать параллельно с Q8,Q9.
Может это китайци экономят на транзисторах?
Что если впаять туда два IRFZ46N?
Или проблему нужно искать в цепях управления транзистором?
|
Пт Фев 08, 2002 7:30 am
| ссылка
|
|
|
|
VIF
|
Заменть лучше парами! Т.е. однотипными транзисторами!
|
Пт Фев 08, 2002 9:35 am
| ссылка
|
|
|
|
VIF
|
И не перегужайте УПС, он довольно слаб!
Никогда не включайте монитор, если УПС находится в состояниие работы от батарей!
Срабатывание петли размагничивания в мониторе вызывает перегруз и как следствие пробой ключевых транзисторов.
Т.е нагрузку включайте только после того когда УПС закончил самотестирование!!!!
|
Пт Фев 08, 2002 9:38 am
| ссылка
|
|
|
|
serg
|
открыл KIN-425A плата такая же и все указ вами позиции наличествуют
|
Пт Фев 08, 2002 10:02 am
| ссылка
|
|
|
|
Viacheslav
|
Спасибо. Может у кого есть инструкция на этот UPS
Спасибо. Буду ставить все 4 IRFZ46N
Может у кого есть инструкция на этот UPS. Там чтонибудь говорится о порядке включения. Это чтоб клиенту обьяснить.
|
Пт Фев 08, 2002 10:49 am
| ссылка
|
|
|
|
serg
|
как специально только что принесли KIN-325 с дохлыми выходными так не стоит Q7 Q10 инструкции нет......
|
Пт Фев 08, 2002 12:58 pm
| ссылка
|
|
|
|
serg
|
|
Viacheslav
|
Нашел инструкцию
Нашел инструкцию которая была с ним.
Там только говорится что нельзя к нему лазерники подключать, а в остальных случаях он должен уходить в
защиту и пищать.
|
Пт Фев 08, 2002 1:48 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Смотри упроавление ключами. Они просто так не горят. И поставь оба однотипные (напр. IRFZ46N), правильно сказали.
|
Ср Фев 13, 2002 11:09 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «UPS PowerCom KIN-325A горит Q9 и предохранитель 30А» |