Список разделов >> Архив по железу: «Нужен совет по APC Smart-UPS V/S 650VA»
|
Aiwazovsky
|
Мужики, если кто в теме, посоветуйте, pls.
Есть сабж с кончившимся аккумулятором (под нагрузкой оный выдает 5-7 вольт), за замену в АСЦ хотят 96 баксов. Так как девайс "цельнотянутый" с какого-то НИИ и в данный момент мой, встает вопрос о целесообразности замены за эти деньги, может лучше купить новый UPS ? Или есть какие варианты купить аккум дешевле (в Москве) ?
|
Ср Янв 30, 2002 3:32 pm
| ссылка
|
|
|
|
Dima_I
|
Нужен совет по APC Smart-UPS V/S 650VA
Там стоит батарея 12V 14Ah .Стоит она 35-40$ в зависимости где брать. Бывает нужна колибровка после установки (рекомендуется) но это как ты пожелаешь. Я несколько раз менял без колибровки и ОК (если нет в УПС других глюков).
Дима.
|
Ср Янв 30, 2002 3:39 pm
| ссылка
|
|
|
|
Aiwazovsky
|
Спасибо! Только два уточнения можно...
1. Имеющаяся батарея 12V 12Ah. Можно ли безболезненно ставить большей емкости ?
2. Можно ли узнать, где именно купить батарею ?
PS. Я ремонтом УПСов никогда не занимался, поэтому вопросы, очевидно, дилетантские...
|
Ср Янв 30, 2002 5:51 pm
| ссылка
|
|
|
|
Dima_I
|
Спасибо! Только два уточнения можно...
Импортные батареи 12V 12Ah, где-то начали делать в России отечественные. Они 12V 14Ah. Меняются без проблем.
На счет где купить не подскажу. Обычно в компьютерных фирмах.
|
Ср Янв 30, 2002 6:01 pm
| ссылка
|
|
|
|
Y.P.
|
|
Rush
|
Я покупаю в фирме , торгующей охранными системами.. получается в 1.5 раза дешевле, чем в компьютерных.
|
Ср Янв 30, 2002 9:13 pm
| ссылка
|
|
|
|
Aiwazovsky
|
Благодарю за информацию!
|
Ср Янв 30, 2002 9:14 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Нужен совет по APC Smart-UPS V/S 650VA
Рекомендую CSB GP12120, хорошие батарейки. Поставишь батарею, включи UPS кнопкой, дождись окончания самотеста, отключи аккумуляторные клеммы и измерь напряжение зарядника. Оно д.б. 13,7-13,8V. Если больше или меньше - калибровать. Если при самотесте скажет Overload или Bad Battery - калибровать.
|
Чт Янв 31, 2002 7:06 am
| ссылка
|
|
|
|
Dima_I
|
СОГЛАСЕН!!!
|
Чт Янв 31, 2002 10:07 am
| ссылка
|
|
|
|
Aiwazovsky
|
Купил эту самую CSB 12120
|
Чт Янв 31, 2002 8:01 pm
| ссылка
|
|
|
|
Aiwazovsky
|
2DC-AC - вроде все ОК, напряжение заряда 13.8, ничего не загорелось. Оставил пока включенным без нагрузки.
|
Пт Фев 01, 2002 2:32 am
| ссылка
|
|
|
|
Pilot
|
2DC-AC - вроде все ОК, напряжение заряда 13.8, ничего не загорелось. Оставил пока включенным без нагрузки.
Обязательно проверь батарейные константы. При установке новой батареи первое время все выглядит в порядке но батареи при работе на нагрузку и отключенном сетевом разряжаются по другому циклу, что приводит к повтореому выходу их из строя. Команды калибровки можно скачать по ссылке http://www.exploits.org/nut/library/apcsmart.html Там-же на сайте и сами батарейные константы.
|
Пт Фев 01, 2002 5:48 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Ты сам-то хоть понял, что сказал ?
Какие константы в Smart V/S ? И не получится ничего откалибровать по данной ссылке, там нет "хитрых" команд. Если напряжение заряда в норме и аварийной индикации нет - ну и нехай себе работает. Пока.
|
Пт Фев 01, 2002 7:52 am
| ссылка
|
|
|
|
Pilot
|
Ты сам-то хоть понял, что сказал ?
Пордон, действительно по ссылке не откалибруеш так-как идеология работы такае-же, как и у BACK PRO 650, но константы есть 29; 99; 0B; 8A. Взято из таблицы выданной в сервис центре APC в Москве. Хотя , как их проверить и выставить честно говоря сам не знаю. В программе калибровки Fiel322.exe константы на прямую не выставляются. Вроде бы они получаются в ходе полного SELF теста, но никогда не делал его так-как жалко разряжать аккумулятор.
|
Пт Фев 01, 2002 8:34 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
BackPro PNP (они же Smart V/S) и BackPro SI - абсолютно разные !
|
Пт Фев 01, 2002 11:00 am
| ссылка
|
|
|
|
Список разделов -> Архив по железу: «Нужен совет по APC Smart-UPS V/S 650VA» |