Список разделов >> Архив по железу: «Народ Караул apc smart ups620inet к записи 2897.»
|
predator
|
Пришли еще два отличие серийных номеров меньше 100 -
дефект повторяется до мельчайших нюансов.
Мыслей здравых уже никаких.
|
Пт Апр 09, 2004 3:28 pm
| ссылка
|
|
|
|
МИА
|
См. http://forum.tcs.ru/ там два раздела отдельно APC и другие UPS.Ребята там серьезные -под стать тебе по опыту и квалификации.
|
Пт Апр 09, 2004 3:35 pm
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Какая ревизия процессора ?
|
Пн Апр 12, 2004 6:59 am
| ссылка
|
|
|
|
predator
|
Проблема разрешилась заменой с51 и r86 - если уже резики дерьмо то как дальше воевать с ентим упсятством.
|
Вт Апр 20, 2004 11:55 am
| ссылка
|
|
|
|
DC-AC
|
Ну так это и есть цепи измерения мощности. Керамические конденсаторы дохнут часто, резисторы - реже, но видимо были какие-то причины, например сдыхание одного из D30-D33...
|
Ср Апр 21, 2004 6:13 am