Список разделов -> Компьютерное железо: «Друзя мои HELP APC SURT5000XLI»
|
|
Nugo
*
Откуда: Georgia Сообщений: 5 Регистрация: 14.05.2005
|
Вы сталкивались с мощным APC SURT5000XLI моделю нужно срочно его схема после таго как на половину внутрь его зашла вода унего рвануло высокая часть после замены мощных транзисторов и очистки дарожек при включении UPS от аккуммулятора он мгновенно переходит в режим защиты тоесть светится символ крестика что может быть еще испорчено
|
13:19 14-11-2005
|
|
|
!
*****
Сообщений: 261 Регистрация: 08.11.2004
|
Много чего, транзисторы вы поменяли, а вы в курсе что там стоят комплементарные пары которые подбираются на заводе и если один из транзисторов в линейке отличается от параметров других то при включении у вас стреляет сразу два плеча!!!
|
16:51 14-11-2005
|
|
|
AlexA
Молчун
Откуда: г Благовещенск Сообщений: 447 Регистрация: 01.04.2004
|
!
Зачем человека пугать?
На заводе транзисторы может и подбираются, но при ремонте достаточно, ИМХО, в плечо ставить однотипные, из одной партии(много лет так делаю).
По поводу,
, UPS оценил батарею - как неисправную. Возможно оборван предохранитель, но прежде чем его заменять нужно убедиться ещё и в исправности силового трансформатора(он то наверняка подмок). Транс нужно просушить и проверить на отсутствие пробоя между обмотками.
Самое главное, не спешите, бахнуть действительно может(мало не покажется).
|
05:28 15-11-2005
|
|
|
Nugo
*
Откуда: Georgia Сообщений: 5 Регистрация: 14.05.2005
|
Транзисторы поставили заводские достали остальную силовую часть тоже перепохал вопрос может ли барахлить плата управления хотя на нее не попала вода
|
09:48 24-11-2005
|
|
|
Nugo
*
Откуда: Georgia Сообщений: 5 Регистрация: 14.05.2005
|
В мой ups surt5000xli попала вода
повредилась силовая часть сгорели мощные полевики после замены и вкючении UPS сразу переходит в режим защиты горит красный крестик
Уже перепроверил всю силовую часть кажется все в норме что еще может каратить схему и вуправлении стоить буфер микросхема a3121 и когда включаеш упс без входного переменного 220 волть система не запускает питаюшие напражении в плате управления
такое ощущение что входное +_220 акумуляторное питание конралируется процессором но звено аткуда проц берет инфамацию не прозванивается
Можно ли гденибудь достать схему
|
09:53 24-11-2005
|
|
|