Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Друзя мои HELP APC SURT5000XLI»

Nugo
*

Откуда:
Georgia
Сообщений:
5
Регистрация:
14.05.2005

 e-mail 
Вы сталкивались с мощным APC SURT5000XLI моделю нужно срочно его схема после таго как на половину внутрь его зашла вода унего рвануло высокая часть после замены мощных транзисторов и очистки дарожек при включении UPS от аккуммулятора он мгновенно переходит в режим защиты тоесть светится символ крестика что может быть еще испорчено
13:19 14-11-2005   

!
*****


Сообщений:
261
Регистрация:
08.11.2004

Много чего, транзисторы вы поменяли, а вы в курсе что там стоят комплементарные пары которые подбираются на заводе и если один из транзисторов в линейке отличается от параметров других то при включении у вас стреляет сразу два плеча!!! :dont:
16:51 14-11-2005   

AlexA
Молчун

Откуда:
г Благовещенск
Сообщений:
447
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
!
Зачем человека пугать?
На заводе транзисторы может и подбираются, но при ремонте достаточно, ИМХО, в плечо ставить однотипные, из одной партии(много лет так делаю).
По поводу,
Цитата:
символ крестика
, UPS оценил батарею - как неисправную. Возможно оборван предохранитель, но прежде чем его заменять нужно убедиться ещё и в исправности силового трансформатора(он то наверняка подмок). Транс нужно просушить и проверить на отсутствие пробоя между обмотками.
Самое главное, не спешите, бахнуть действительно может(мало не покажется).
05:28 15-11-2005   

Nugo
*

Откуда:
Georgia
Сообщений:
5
Регистрация:
14.05.2005

 e-mail 
Транзисторы поставили заводские достали остальную силовую часть тоже перепохал вопрос может ли барахлить плата управления хотя на нее не попала вода
09:48 24-11-2005   

Nugo
*

Откуда:
Georgia
Сообщений:
5
Регистрация:
14.05.2005

 e-mail 
В мой ups surt5000xli попала вода
повредилась силовая часть сгорели мощные полевики после замены и вкючении UPS сразу переходит в режим защиты горит красный крестик
Уже перепроверил всю силовую часть кажется все в норме что еще может каратить схему и вуправлении стоить буфер микросхема a3121 и когда включаеш упс без входного переменного 220 волть система не запускает питаюшие напражении в плате управления
такое ощущение что входное +_220 акумуляторное питание конралируется процессором но звено аткуда проц берет инфамацию не прозванивается
Можно ли гденибудь достать схему
09:53 24-11-2005   