Есть UPS ippon smart winner 2000 при включении пищит Батарея неиправная и уровень заряда 25%. Батарея заменена и до этого показывает заряд 100% и на батареях 54.1 В.
Плата 098-15299-02-S2 На процессоре 01201-02.
От батареи включается и сразу заряд 25%.
Наверное не правильно определяет заряд.
Блок зарядки дорабатывал.
Нужен дамп прошивки 24С02. Выручвйте.
17:00 16-05-2016   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

dornick :
От батареи включается и сразу заряд 25%.

Тренируйте батарею несколькими (3-5) циклами заряд-разряд. Такое поведение характерно для батарей с повышенным внутренним сопротивлением (обычно с полгодика-годик и более полежавшим на складе)
Тренировка обычно значительно улучшает "новые", но залежавшиеся батареи.
_________________
Старый Кот
18:15 16-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Дело в том что клиент принес его второй раз со своими аккум.
А две недели назад УПС был без аккум. и я подставлял свои.
И тогда отдал ему рабочим а сейчас и с его и с моими аккум. лажа.
Я думаю дамп слетел.
19:36 16-05-2016   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4807
Регистрация:
09.07.2004

В этой микросхеме 24с02 скорее всего сохраненные результаты настройки и серийный номер, а микрокод в процессоре.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
21:04 16-05-2016   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

dornick :
сейчас и с его и с моими аккум. лажа.

Ну и не факт, что акки хорошие и его, и ваши.
Не верю я в слетающие прошивки при таком проявлении неисправности, уж больно типично для полудохлых аккумуляторов это.
_________________
Старый Кот
21:11 16-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Спасибо!! неисправная батарея не ругается.
Но при работе от аккум. индикатор 25%
хотя до отключения сети показывал 100%.
Надо как-то откалибровать.
12:48 17-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Рано обрадовался после нескольких выключений все вернулось
назад т.е. как было.
Какие еще советы будут ? может какое ПО установить и
сделать сброс.
16:03 17-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

На каком напряжении при работе от аккум. УПС отключается.?
09:08 18-05-2016   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

обычно 11-10,8В
_________________
Старый Кот
13:18 18-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Взял новый комплект аккум. при первом подключении
тоже неисправная батарея и после 1 тренировки все аккум. выровнялись и включается нормально но заряд показывает индикатор 25% хотя ПО UPS Assistant показывает 85-90 %.
Индикация не соответствует истенному заряду.
14:16 18-05-2016   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Индикация заряда в УПСах - это нечто от фонаря, потому как показывает не заряд, а фактически напряжение на батарее в каком-то диапазоне, обычно от 10,5В (принимая его за 0%) до 14В, плюс-минус полвольта (100%). При этом реальные аккумуляторы, в зависимости от фирмы, срока хранения и времени наработки из этого диапазона легко вываливаются, в основном из-за повышения внутреннего сопротивления. При этом их ёмкость может и не очень сильно изменяться. Реальные ёмкость и процент заряда меряются специальными устройствами, а вот то, что показывают измерители заряда самого УПСа и программных примочек - это вовсе не факт, что правда.
dornick :
заряд показывает индикатор 25%

Это в каком случае показывается? При работе на нагрузку, или при заряде, через сутки заряда?
dornick :
Взял новый комплект аккум.

Какой фирмы и сколько прошло после изготовления? А то после года хранения многие акки просто выкидывать надо - невосстановимо теряют ёмкость и повышают до безобразия внутреннее сопротивление, попросту - "сохнут".
Новые акки - это свежеизготовленные (два-три месяца с момента выпуска), а не свежевзятые со склада, где они могли и пару лет пролежать.
_________________
Старый Кот
19:08 18-05-2016   

DvitryV
Мастер

Откуда:
Архангельск
Сообщений:
1300
Регистрация:
29.10.2004

 e-mail 
dornick, На сколько я помню на Ippon winner 750 и 1000 после длительной эксплуатации нужно было менять емкости 47*50 практически везде включая и плату управления возможно что и у вас эти емкости на плате управления дохлые а они там насколько помню в планарном исполнении. модели ippon разные а болячки одни.
менять их там довольно проблемно надо выпаивать плату управления
22:02 18-05-2016   

homeless
*******

Откуда:
Владимир
Сообщений:
1181
Регистрация:
16.09.2009

Глупо наверное, но этот аппарат имеет возможность подключения внешних батарей. Может где-то у него в конфиге прописано что стоит 3 внешних батареи ? И формально получается что при работе от сети он по уровню напряжения видит 100%, а при переходе на батареи исходя из скорости падения напряжения на батарее думает, что для 4(внешних 3+1 своя) батарей слишком быстро падает напряга и рисует остаток 25% ?!
_________________
Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
12:57 20-05-2016   

DvitryV
Мастер

Откуда:
Архангельск
Сообщений:
1300
Регистрация:
29.10.2004

 e-mail 
homeless, насколько я помню там все акб во внешнем блоке внутри основного нет акб
20:27 20-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Аккум CSB их везде я ставлю. Емкостей 47х50В поменял 5 штук
но ничего с индикацией не изменилось.
12:44 21-05-2016   

DvitryV
Мастер

Откуда:
Архангельск
Сообщений:
1300
Регистрация:
29.10.2004

 e-mail 
dornick, на процовой плате тоже?
21:46 21-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Поменял на плате процессорной 3 емкости но
никакого результата. Как этот УПС уже задрал!
12:18 25-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

Прошил U1 24c02 бинарником от IPPON-3000
индикация стала работать правильно но при включении ругаетстся
на БАТАРЕЮ.
15:29 25-05-2016   

dornick
**


Сообщений:
12
Регистрация:
02.12.2008

При вскрытии батарейного блока клиента 2 аккум оказались б.у
Когда он окупил новые аккум аппарат заработал нормально.
Аккум блок им был опечатан поэтому вынудили его вскрыть.
Все спасибо тема закрыта.
14:33 26-05-2016   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ippon smart winner 2000 неисправна батарея»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group