| Список разделов -> Компьютерное железо: «ippon smart winner 2000 неисправна батарея» | 
 
  | ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Есть UPS ippon smart winner 2000 при включении пищит Батарея неиправная и уровень заряда 25%. Батарея заменена и до этого показывает заряд 100% и на батареях 54.1 В. Плата 098-15299-02-S2  На процессоре   01201-02.
 От батареи включается  и сразу заряд 25%.
 Наверное не правильно определяет заряд.
 Блок зарядки дорабатывал.
 Нужен дамп прошивки 24С02. Выручвйте.
 |  
   | 17:00 16-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | dornick : |  
	  | От батареи включается и сразу заряд 25%. |  Тренируйте батарею несколькими (3-5) циклами заряд-разряд. Такое поведение характерно для батарей с повышенным внутренним сопротивлением (обычно с полгодика-годик и более полежавшим на складе)
 Тренировка обычно значительно улучшает "новые", но залежавшиеся батареи.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 18:15 16-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Дело в том что клиент принес его второй раз со своими аккум. А две недели назад УПС  был без аккум. и я подставлял свои.
 И тогда отдал ему рабочим а сейчас и с его и с моими аккум. лажа.
 Я думаю дамп слетел.
 |  
   | 19:36 16-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | В этой микросхеме 24с02  скорее всего сохраненные результаты настройки и серийный номер, а микрокод в процессоре. _________________
 Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
 |  
   | 21:04 16-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | dornick : |  
	  | сейчас и с его и с моими аккум. лажа. |  Ну и не факт, что акки хорошие и его, и ваши.
 Не верю я в слетающие прошивки при таком проявлении неисправности, уж больно типично для полудохлых аккумуляторов это.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 21:11 16-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Спасибо!! неисправная батарея  не ругается. Но при работе от аккум.  индикатор 25%
 хотя до отключения сети показывал 100%.
 Надо как-то откалибровать.
 |  
   | 12:48 17-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Рано обрадовался  после нескольких выключений все вернулось назад т.е.  как было.
 Какие еще советы будут ? может какое ПО установить и
 сделать сброс.
 |  
   | 16:03 17-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | На каком напряжении при работе от аккум.  УПС  отключается.? |  
   | 09:08 18-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | обычно 11-10,8В _________________
 Старый Кот
 |  
   | 13:18 18-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Взял новый комплект аккум. при первом подключении тоже неисправная  батарея  и после 1 тренировки все аккум. выровнялись и включается нормально но заряд показывает индикатор 25%    хотя ПО UPS Assistant  показывает   85-90 %.
 Индикация не соответствует истенному заряду.
 |  
   | 14:16 18-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | Индикация заряда в УПСах - это нечто от фонаря, потому как показывает не заряд, а фактически напряжение на батарее в каком-то диапазоне, обычно от 10,5В (принимая его за 0%) до 14В, плюс-минус полвольта (100%). При этом реальные аккумуляторы, в зависимости от фирмы, срока хранения и времени наработки из этого диапазона легко вываливаются, в основном из-за повышения внутреннего сопротивления. При этом их ёмкость может и не очень сильно изменяться. Реальные ёмкость и процент заряда меряются специальными устройствами, а вот то, что показывают измерители заряда самого УПСа и программных примочек - это вовсе не факт, что правда. 
 
 
	  | dornick : |  
	  | заряд показывает индикатор 25% |  Это в каком случае показывается? При работе на нагрузку, или при заряде, через сутки заряда?
 
 
 
	  | dornick : |  
	  | Взял новый комплект аккум. |  Какой фирмы и сколько прошло после изготовления? А то после года хранения многие акки просто выкидывать надо - невосстановимо теряют ёмкость и повышают до безобразия внутреннее сопротивление, попросту - "сохнут".
 Новые акки - это свежеизготовленные (два-три месяца с момента выпуска), а не свежевзятые со склада, где они могли и пару лет пролежать.
 _________________
 Старый Кот
 |  
   | 19:08 18-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DvitryV Мастер
 
 Откуда:
 Архангельск
 Сообщений:
 1300
 Регистрация:
 29.10.2004
 
 | 
  
   | dornick, На сколько я помню на Ippon winner 750 и 1000 после длительной эксплуатации нужно было менять емкости 47*50 практически везде включая и плату управления возможно что и у вас эти емкости на плате управления дохлые а они там насколько помню в планарном исполнении. модели ippon разные а болячки одни. менять их там довольно проблемно надо выпаивать плату управления
 |  
   | 22:02 18-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | homeless *******
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 1181
 Регистрация:
 16.09.2009
 
 | 
  
   | Глупо наверное, но этот аппарат имеет возможность подключения внешних батарей. Может где-то у него в конфиге прописано что стоит 3 внешних батареи ? И формально получается что при работе от сети он по уровню напряжения видит 100%, а при переходе на батареи исходя из скорости падения напряжения на батарее думает, что для 4(внешних 3+1 своя) батарей слишком быстро падает напряга и рисует остаток 25% ?! _________________
 Читал инструкцию - узнал много интересного.... Прочитал сервис-мануал - постарался забыть инструкцию
 |  
   | 12:57 20-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DvitryV Мастер
 
 Откуда:
 Архангельск
 Сообщений:
 1300
 Регистрация:
 29.10.2004
 
 | 
  
   | homeless, насколько я помню там все акб во внешнем блоке внутри основного нет акб |  
   | 20:27 20-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Аккум  CSB    их везде я ставлю.  Емкостей  47х50В поменял 5 штук но ничего  с индикацией не изменилось.
 |  
   | 12:44 21-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | DvitryV Мастер
 
 Откуда:
 Архангельск
 Сообщений:
 1300
 Регистрация:
 29.10.2004
 
 | 
  
   | dornick, на процовой плате тоже? |  
   | 21:46 21-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Поменял на плате процессорной 3 емкости но никакого результата. Как этот УПС уже задрал!
 |  
   | 12:18 25-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | Прошил    U1 24c02   бинарником от IPPON-3000 индикация стала работать правильно но при включении ругаетстся
 на БАТАРЕЮ.
 |  
   | 15:29 25-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dornick **
 
 
 Сообщений:
 12
 Регистрация:
 02.12.2008
 
 | 
  
   | При вскрытии  батарейного блока клиента 2 аккум  оказались б.у Когда он окупил новые аккум  аппарат заработал нормально.
 Аккум блок им был опечатан поэтому вынудили его вскрыть.
 Все спасибо тема закрыта.
 |  
   | 14:33 26-05-2016 |  | 
		| ![]() 
 |