APC Smart Ups 1000XL ( 2011 года) + доп блок 24В 34Ач ( 4 х 12В 17Ач)
Интересный APC попался. Стоит в станице где частые проблемы со светом. Часто щелкали релюшки и в один момент при проседании напряжения стал перезагружаться сервер. До меня меняли какие то параметры чтобы меньше щелкал реле ибп , через UpsDiag. Я нашел это только измененый параметр чувствительностм с высокой на среднюю, больше ничего не заметил.
Решил протестить ибп на нагрузку, поставил калорифер на 550вт. UPSDiag написал что нагрузка 650Вт , а при отключения света нагрузка 725Вт( 104% нагрузка ). Отработал с доп. батареями 20 минут...
Все реле отрабатывают нормально. Потом ради интереса попробовал с лампами накаливания общей нагрузкой 260вт и заметил когда происходит переключение с внешнего питания на резервное, лампы кратковременно тускнеют.
Реле все поменяю и попробую, но вопрос остался с нагрузкой? Пчм такая сильная погрешность?
|
23:31 03-08-2014
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Это не погрешность. Это разные величины. "VA" это не то же самое что "W". Грубо W=VA/1.4. Поэтому и мощность УПС у вас 1000 VA, или 800 W.
Как-то так вот..
_________________ Грызун |
10:36 04-08-2014
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Дык Lelik,это ж читать надо.Он хоть слово здесь прочитал? Ему диктуют побуквенно. На столько звезд надиктовали...скоро Мастера дадут.
|
10:47 04-08-2014
|
|
|
pro100dimas
*****
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 167 Регистрация: 23.04.2013
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
pro100dimas : |
кто даст гарантии что при 800Вт он не сгорит |
"Полную гарантию может дать только страховой полис.."
А вообще-то разработкой схемотехники УПС не полные дубы занимаются и они предусматривают нештатные ситуации цепями и алгоритмом защиты.
Если не подходить к УПСу с позиции "сибирских мужиков и японской бензопилы", то ничего страшного не произойдет. УПС просто вырубится.
_________________ Грызун |
08:44 05-08-2014
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Оставьте в покое измерение нагрузки, на работу оно не влияет. При работе от батарей нагрузку показывает больше, потому, что напряжение больше.
|
06:43 09-08-2014
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
dan_ko,
|
23:19 30-10-2014
|
|
|