APC Smart Ups 1000XL ( 2011 года) + доп блок 24В 34Ач ( 4 х 12В 17Ач)
Интересный APC попался. Стоит в станице где частые проблемы со светом. Часто щелкали релюшки и в один момент при проседании напряжения стал перезагружаться сервер. До меня меняли какие то параметры чтобы меньше щелкал реле ибп , через UpsDiag. Я нашел это только измененый параметр чувствительностм с высокой на среднюю, больше ничего не заметил.
Решил протестить ибп на нагрузку, поставил калорифер на 550вт. UPSDiag написал что нагрузка 650Вт :confused:, а при отключения света нагрузка 725Вт( 104% нагрузка ). Отработал с доп. батареями 20 минут...
Все реле отрабатывают нормально. Потом ради интереса попробовал с лампами накаливания общей нагрузкой 260вт и заметил когда происходит переключение с внешнего питания на резервное, лампы кратковременно тускнеют.
Реле все поменяю и попробую, но вопрос остался с нагрузкой? Пчм такая сильная погрешность?
23:31 03-08-2014   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Это не погрешность. Это разные величины. "VA" это не то же самое что "W". Грубо W=VA/1.4. Поэтому и мощность УПС у вас 1000 VA, или 800 W.
Как-то так вот..
_________________
Грызун
10:36 04-08-2014   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Дык Lelik,это ж читать надо.Он хоть слово здесь прочитал? Ему диктуют побуквенно. :lol: На столько звезд надиктовали...скоро Мастера дадут. :lol:
10:47 04-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Lelik, да вы все правильно говорите. Я заходил на сайт производителя и читал за эту модель http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000XLI&tab=models.
Типовой дефект я знаю с индикацией неправильной нагрузкой, надо заменить C75 16в 22мкФ. Я непонимаю пчм он при 725Вт пишит нарузку 104% это означает что 100% это 690Вт а не 800 Вт. Можно просто константы подправить, но кто даст гарантии что при 800Вт он не сгорит ?
11:04 04-08-2014   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
pro100dimas :
кто даст гарантии что при 800Вт он не сгорит

"Полную гарантию может дать только страховой полис.."
А вообще-то разработкой схемотехники УПС не полные дубы занимаются и они предусматривают нештатные ситуации цепями и алгоритмом защиты.
Если не подходить к УПСу с позиции "сибирских мужиков и японской бензопилы", то ничего страшного не произойдет. УПС просто вырубится.
_________________
Грызун
08:44 05-08-2014   

dan_ko
******

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
513
Регистрация:
29.11.2004

Оставьте в покое измерение нагрузки, на работу оно не влияет. При работе от батарей нагрузку показывает больше, потому, что напряжение больше.
06:43 09-08-2014   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
dan_ko, :handup:
23:19 30-10-2014   