Суть в следующем:
Есть APC SURT1000XL. Периодически мигает красный крест, который говорит что имеем внутреннюю неполадку. APCFIX говорит "Battery charger failure" Мигает правда не всегда, но больше мигает чем нет. Перестает, как правило, когда дать доп нагрузку, запустить self test, а иногда просто так. Раз в полчаса, а может и час слышен едино разовый звуковой сигнал.
Батареи стоят китайские. На втором аналогичном упсе работают без
проблем.
Попробовал откалибровать upsdiag, вроде вышло. Значение регистра 0 изменилось с 22 на 3Е.
В целом упс со своими обязанностями справляется. В Upsdiag и ApcFix тесты (байпас, селф тест и пр.) проходят без проблем. В фирменной Chuite все тесты проходят только когда не горит этот крест.
Аккумуляторы упс заряжает до 100% больше часа, но при нагрузке около 20% разряжается около 5 мин, а может и быстрее (однозначно быстрее аналогичного полностью исправного APC)
Похоже проблема с блоком который отвечает за зарядку. Небольшой опыт работы с паяльником есть. Посему вопрос:"Может кто сталкивался с похожей ситуацией и подскажет куда копать?"
Заранее благодарю за помощь.
|
20:03 21-10-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Не факт, что ИБП проблемный, поменяйте местами батарейные модули с аналогичным ИБП, если ошибка уйдёт вместе с батарейками на другой ИБП, выводы понятны.
|
05:29 22-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Во эпидемия пошла!!!Ни одного измерения,ни одного действия,только сидение на стуле и гляденье в программку.Превращаемся в IXBT. Одни пользователи.Мдя.
Последний раз редактировалось: МИА (13:41 22-10-2013), всего редактировалось 1 раз |
06:51 22-10-2013
|
|
|
AlexanderBV
*
Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2013
|
Vital59, менял. не помогло. Положеные 12V батареи выдают.
Утром упс показывал зарядку 100% но при имитации пропадания питания показания сразу сбросились на 20%. Никаких крестов пока нет. Новых 4-х акков пока в наличии нет.
МИА, ну скажем так, не только глядение в программку. Какие именно измерения Вас интересуют? Визуально на платах никаких повреждений нет. Не буду ж я все подряд выпаивать. Схемы я не нешел, может конечно плохо искал. Вот и задал сюда вопрос что бы найти точку старта поиска неполадки.
Ну или ссылкой ткните. Я вчера ничего вразумительного в инете по своей проблеме не нашел.
Исправный ИБП выдает на клемах к батарее 54V, этот - 46V.
Последний раз редактировалось: AlexanderBV (09:32 22-10-2013), всего редактировалось 1 раз |
09:29 22-10-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
AlexanderBV : |
этот - 46V. |
Это при отключенной батарейке?
|
05:45 23-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
На зарядку отдельный маломощ. БП на ШИМе,чини.Раньше просто стоял транс.Не написал бы свои измерения,хрен бы сказал.
|
08:22 23-10-2013
|
|
|
AlexanderBV
*
Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2013
|
Vital59,
Да, при отключенной.
МИА,
Благодарю. А когда это раньше? Забыл сказать, у меня модель 2003г.
|
09:06 23-10-2013
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Модель платы какая?
|
09:47 23-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Ставлю на ремонт в одну деталь,хотя надо больше.Без комментов.Прикинул по формуле-оно.гыгыгы.
|
12:27 23-10-2013
|
|
|
AlexanderBV
*
Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2013
|
Иваныч55,
640-0781kREV12
МИА,
Может подскажите? Причина пока не найдена.
|
17:23 24-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Что смотрел и делал?
|
20:59 24-10-2013
|
|
|
Vital59
****
Сообщений: 90 Регистрация: 14.08.2007
|
Посмотри С92 в цепи зарядки, если она в порядке, то нужно смотреть обратную связь через R40 на процессорную плату.
|
07:39 25-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Где стоит С92 ? (выход)
|
09:57 25-10-2013
|
|
|
AlexanderBV
*
Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2013
|
Vital59,
С92 и R40 в порядке (
|
11:29 25-10-2013
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Что-то новенькое в диагнозтике: "в порядке".
|
11:57 25-10-2013
|
|
|
AlexanderBV
*
Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2013
|
Всем спасибо за помощь. Сам совладать не смог, отдал в более надежные руки.
Как результат поменяли две микросхемы, какие именно сейчас сказать не могу.
|
14:14 30-10-2013
|
|
|