Суть в следующем:
Есть APC SURT1000XL. Периодически мигает красный крест, который говорит что имеем внутреннюю неполадку. APCFIX говорит "Battery charger failure" Мигает правда не всегда, но больше мигает чем нет. Перестает, как правило, когда дать доп нагрузку, запустить self test, а иногда просто так. Раз в полчаса, а может и час слышен едино разовый звуковой сигнал.
Батареи стоят китайские. На втором аналогичном упсе работают без
проблем.
Попробовал откалибровать upsdiag, вроде вышло. Значение регистра 0 изменилось с 22 на 3Е.
В целом упс со своими обязанностями справляется. В Upsdiag и ApcFix тесты (байпас, селф тест и пр.) проходят без проблем. В фирменной Chuite все тесты проходят только когда не горит этот крест.
Аккумуляторы упс заряжает до 100% больше часа, но при нагрузке около 20% разряжается около 5 мин, а может и быстрее (однозначно быстрее аналогичного полностью исправного APC)
Похоже проблема с блоком который отвечает за зарядку. Небольшой опыт работы с паяльником есть. Посему вопрос:"Может кто сталкивался с похожей ситуацией и подскажет куда копать?"
Заранее благодарю за помощь.
20:03 21-10-2013   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Не факт, что ИБП проблемный, поменяйте местами батарейные модули с аналогичным ИБП, если ошибка уйдёт вместе с батарейками на другой ИБП, выводы понятны.
05:29 22-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Во эпидемия пошла!!!Ни одного измерения,ни одного действия,только сидение на стуле и гляденье в программку.Превращаемся в IXBT. Одни пользователи.Мдя.

Последний раз редактировалось: МИА (13:41 22-10-2013), всего редактировалось 1 раз
06:51 22-10-2013   

AlexanderBV
*


Сообщений:
6
Регистрация:
21.10.2013

Vital59, менял. не помогло. Положеные 12V батареи выдают.
Утром упс показывал зарядку 100% но при имитации пропадания питания показания сразу сбросились на 20%. Никаких крестов пока нет. Новых 4-х акков пока в наличии нет.
МИА, ну скажем так, не только глядение в программку. Какие именно измерения Вас интересуют? Визуально на платах никаких повреждений нет. Не буду ж я все подряд выпаивать. Схемы я не нешел, может конечно плохо искал. Вот и задал сюда вопрос что бы найти точку старта поиска неполадки.
Ну или ссылкой ткните. Я вчера ничего вразумительного в инете по своей проблеме не нашел.

Исправный ИБП выдает на клемах к батарее 54V, этот - 46V.

Последний раз редактировалось: AlexanderBV (09:32 22-10-2013), всего редактировалось 1 раз
09:29 22-10-2013   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

AlexanderBV :
этот - 46V.

Это при отключенной батарейке?
05:45 23-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
На зарядку отдельный маломощ. БП на ШИМе,чини.Раньше просто стоял транс.Не написал бы свои измерения,хрен бы сказал.
08:22 23-10-2013   

AlexanderBV
*


Сообщений:
6
Регистрация:
21.10.2013

Vital59,
Да, при отключенной.
МИА,
Благодарю. А когда это раньше? Забыл сказать, у меня модель 2003г.
09:06 23-10-2013   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

Модель платы какая?
09:47 23-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ставлю на ремонт в одну деталь,хотя надо больше.Без комментов.Прикинул по формуле-оно.гыгыгы.
12:27 23-10-2013   

AlexanderBV
*


Сообщений:
6
Регистрация:
21.10.2013

Иваныч55,
640-0781kREV12
МИА,
Может подскажите? Причина пока не найдена.
17:23 24-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Что смотрел и делал?
20:59 24-10-2013   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

Посмотри С92 в цепи зарядки, если она в порядке, то нужно смотреть обратную связь через R40 на процессорную плату.
07:39 25-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Где стоит С92 ? (выход)
09:57 25-10-2013   

AlexanderBV
*


Сообщений:
6
Регистрация:
21.10.2013

Vital59,
С92 и R40 в порядке (
11:29 25-10-2013   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Что-то новенькое в диагнозтике: "в порядке".
11:57 25-10-2013   

AlexanderBV
*


Сообщений:
6
Регистрация:
21.10.2013

Всем спасибо за помощь. Сам совладать не смог, отдал в более надежные руки.
Как результат поменяли две микросхемы, какие именно сейчас сказать не могу.
14:14 30-10-2013   