ИБП Terra Power Р1250F не переходит на аварийный режим работы.
ПРи подключенной сети упс включается от кнопки включения. Без сети нужно нажать одновременно кнопку в задней части "ресет" и включения - чтобы ипб включился от батарей. Так и должно быть? может ктото сталкивался..
При подключенной сети, ибп включается от кнопки включения. На выходе напряжение есть. При отключении сети питание на вых пропадает. Как будто dc-dc не работает. Нет характерного шума работы dc dc. (При работе от батарей - шум есть и Uвых есть. )
Упс сеть видит, переходит на нее. Поменял 1 кондер С17 полностью усохший..(esr) БОльше нет подозрительных.
Может кто то делал такое старье?
17:57 16-02-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Режим включения Без сети - наз. включение "на холодную".Сам себя запутаешь на ровном месте.Перечитывай "Горе от ума". :lol: Может кнопку вкл. надо удерживать? При подтыкании сети,релюшка by pass щелкает?В любом случае посмотри ее и ее включение,да и другие глянуть не мешает.С другой стороны-то что написано в скобках противоречит тебе же. :gigi: ОЧЕНЬ аккуратно надо описывать ситуацию,мы же НЕ рядом.Аппарат Вообще сеть видит???Там же предохры,автоматы,высокоомные резюки!!!

Последний раз редактировалось: МИА (14:12 17-02-2012), всего редактировалось 1 раз
07:31 17-02-2012   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
МИА, на все ваши вопросы ответ в моем посте. Если вы не видели этот аппарат в глаза и не знаете что там есть, то лучше ничего не писать :gigi: Спасибо за ответ. :handup:
09:12 17-02-2012   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4802
Регистрация:
09.07.2004

Ninzjacont :
При отключении сети питание на вых пропадает

а если плавно снижать входное напряжение?
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
19:24 17-02-2012   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
alex_iork, это не пробовал.. в пн попробую, ради эксперимента. Если имеете ввиду реле то я их выпаял проверил. ОНи рабочие.
16:04 18-02-2012   

Alexandr_Pol
*****

Откуда:
Днепропетровск
Сообщений:
184
Регистрация:
08.03.2007

Ninzjacont :
ОНи рабочие.

Сопротивление замкнутых контактов какое?
23:06 18-02-2012   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
Дело было в TD62003AP ... было остаточное напряжение на реле "после переключения", 1В. Т.е. переключения реле не было... Изза чего не подавалось напряжение на выход. Спасибо всем за участие!!! :druzja:
22:17 20-02-2012   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Гыгыгы,тебе что советовали,балбес? Какое реле? :lol: :lol:
06:01 21-02-2012   

Ninzjacont
*****


Сообщений:
101
Регистрация:
25.02.2009

 e-mail 
от балбеса слышу :gigi: . МИА, Учи что такое реле, в инете есть :gigi:
09:32 21-02-2012   

Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Terra Power Р1250F не переходит на аварийный режим»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group