Список разделов -> Компьютерное железо: «ИБП Terra Power Р1250F не переходит на аварийный режим»
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Всем привет.
ИБП Terra Power Р1250F не переходит на аварийный режим работы.
ПРи подключенной сети упс включается от кнопки включения. Без сети нужно нажать одновременно кнопку в задней части "ресет" и включения - чтобы ипб включился от батарей. Так и должно быть? может ктото сталкивался..
При подключенной сети, ибп включается от кнопки включения. На выходе напряжение есть. При отключении сети питание на вых пропадает. Как будто dc-dc не работает. Нет характерного шума работы dc dc. (При работе от батарей - шум есть и Uвых есть. )
Упс сеть видит, переходит на нее. Поменял 1 кондер С17 полностью усохший..(esr) БОльше нет подозрительных.
Может кто то делал такое старье?
|
17:57 16-02-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Режим включения Без сети - наз. включение "на холодную".Сам себя запутаешь на ровном месте.Перечитывай "Горе от ума". Может кнопку вкл. надо удерживать? При подтыкании сети,релюшка by pass щелкает?В любом случае посмотри ее и ее включение,да и другие глянуть не мешает.С другой стороны-то что написано в скобках противоречит тебе же. ОЧЕНЬ аккуратно надо описывать ситуацию,мы же НЕ рядом.Аппарат Вообще сеть видит???Там же предохры,автоматы,высокоомные резюки!!!
Последний раз редактировалось: МИА (14:12 17-02-2012), всего редактировалось 1 раз |
07:31 17-02-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
МИА, на все ваши вопросы ответ в моем посте. Если вы не видели этот аппарат в глаза и не знаете что там есть, то лучше ничего не писать Спасибо за ответ.
|
09:12 17-02-2012
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Ninzjacont : |
При отключении сети питание на вых пропадает |
а если плавно снижать входное напряжение?
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
19:24 17-02-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
alex_iork, это не пробовал.. в пн попробую, ради эксперимента. Если имеете ввиду реле то я их выпаял проверил. ОНи рабочие.
|
16:04 18-02-2012
|
|
|
Alexandr_Pol
*****
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 184 Регистрация: 08.03.2007
|
Ninzjacont : |
ОНи рабочие. |
Сопротивление замкнутых контактов какое?
|
23:06 18-02-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
Дело было в TD62003AP ... было остаточное напряжение на реле "после переключения", 1В. Т.е. переключения реле не было... Изза чего не подавалось напряжение на выход. Спасибо всем за участие!!!
|
22:17 20-02-2012
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Гыгыгы,тебе что советовали,балбес? Какое реле?
|
06:01 21-02-2012
|
|
|
Ninzjacont
*****
Сообщений: 101 Регистрация: 25.02.2009
|
от балбеса слышу . МИА, Учи что такое реле, в инете есть
|
09:32 21-02-2012
|
|
|