Детский сад
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Детский сад: «Ремонт UPS WAR-400A заниженое напряжение на выходе»

Viktor22
*

Откуда:
Ужгород
Сообщений:
5
Регистрация:
19.01.2011

Попал в ремонт War-400 с пробитыми IRFZ44 и соответсвенно сгоревшим предохранителем на 40А. Транзисторы и предохранитель заменил включил без сети, загорелся "желтым" светодиод, на выходе блока 162 вольта и пищит зумер, форму выходного напряжения проверить не могку нет осцилографа. При подключении сети ничего не меняется.
Контроллер UPS MC908QY4CPE, грешу на него, но найти его наверное будет невозможно.
Если у кого какие сообжения или схема энтого апарата, помогите.
22:38 19-01-2011   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

Цитата:
на выходе блока 162 вольта

примитивный цифровик на примитивном UPSе больше не покажет. Пищит, т.к. "не видит" сеть. Ищите, почему.

Последний раз редактировалось: Иваныч55 (12:41 20-01-2011), всего редактировалось 1 раз
00:01 20-01-2011   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5824
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
Иваныч55 :
Пищит, т.к. "не видит" сеть.

Viktor22 :
включил без сети,

Да,похоже,что всё там в норме.
Viktor22, подключите на выход простую лампу на 220 в.и смотрите.
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
08:53 20-01-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Viktor22, ну что вы его без входного напряжения тестите, проверяйте теперь с включенным входным напряжением. оценивайте работу в режиме
инвертора по лампе накаливания.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
09:04 20-01-2011   

Viktor22
*

Откуда:
Ужгород
Сообщений:
5
Регистрация:
19.01.2011

Соглпсно руководства непрывный писк "перегрузка". По сети проверил цепочкиу измерения: резисторы без обрываБ тразистор по переходам в норме, элементы не выпаивал. Наворотов много, не смог разобратся какая нога контролера отвечает за перегруз.
23:59 20-01-2011   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1851
Регистрация:
05.08.2005

Если мне не изменяет склероз, при отключении от сети, соответственно пищит зуммер. При прошествии определенного времени (зависит от нагрузки), идет "длинный пик" и UPS отключается. Возможно, Вы его приняли за непрерывный. Потом, каково состояние батареек (в смысле возраст)
Viktor22 :
загорелся "желтым" светодиод

Какой диод ? или он там один ? Что означает желтый светодиод ?
Давай все подробно, аппарат-то у тебя и мы его не видим.
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
00:25 21-01-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Alex Burns, Ведь было в первом посте написано:
Viktor22 :
При подключении сети ничего не меняется.

То есть сеть автор подключал. Но она не определяется.
_________________
Старый Кот
03:22 21-01-2011   

Viktor22
*

Откуда:
Ужгород
Сообщений:
5
Регистрация:
19.01.2011

Так в описании. "Резервное питание от АКБ.Редкие бип-сигналы (один раз в 2 секунды)
Низкая степень заряда АКБ.Частые бип-сигналы (2 раза в секунду)
Аварийное оповещение. Перегрузка Непрерывный звуковой сигнал".
Светодиод двойной возможно второй зеленый, батареи меньше года, напряжение батареи 12.6В продолжаю мерять все єлементы пока неисправность ничего не обнаружил.
06:57 21-01-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Viktor22, Предохранитель СЕТЕВОЙ не меняли? Или так - вы его нашли? Он - целый?
Причина сгорания транзистора определена?
Реле проверены на залипание или неконтакт в результате подгорелости контактов?
_________________
Старый Кот
08:03 21-01-2011   

водник1953


Откуда:
Павловский Посад
Сообщений:
5824
Регистрация:
13.10.2008

 e-mail 
Дядя Боря :
Alex Burns, Ведь было в первом посте написано: Viktor22 : При подключении сети ничего не меняется.

Дядя Боря, я этой фразы тоже не видел,или она была добавлена позже,или мы с alex_iork, не дочитали пост до конца (в чём я несколько сомневаюсь),ведь:
alex_iork :
ну что вы его без входного напряжения тестите, проверяйте теперь с включенным входным напряжением.

А в таком случае,я полностью согласен с твоим последним сообщением,но подключать на выход всё же надо лампочку,а не вольтметр - это для автора.
_________________
"Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"

Последний раз редактировалось: водник1953 (09:05 21-01-2011), всего редактировалось 1 раз
09:04 21-01-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Viktor22 :
Перегрузка Непрерывный звуковой сигнал".

проверяйте реле заменой.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
09:04 21-01-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

водник1953 :
я этой фразы тоже не видел,или она была добавлена позже,

Я этот пост прочитал почти сразу после его создания. Фраза была изначально. Так что - тщательнЕе читать надо. :)
_________________
Старый Кот
10:38 21-01-2011   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Схемы здесь http://www.upsclub.org/schem/PCM/, схемотехника примерно одинакова (bnt400-600) Как вариант посмотреть на обрыв резистор в цепи затвора сгоревшего тр-ра.Резистор 0.1 Ом 5вт. "Желтый" светодиод-работа от батарей.
11:47 21-01-2011   

Viktor22
*

Откуда:
Ужгород
Сообщений:
5
Регистрация:
19.01.2011

Обмотки реле проверил , целые, контакты ыв исходном состоянии без проблем сейчас составляю карту напряжений на элементах может поможет.?
В связи сотсутсвием предложений по поводу контроллера есть предположение что перегрузка будет в том случае если на выходе преобразователя занижено напряжение которое как было заявлено составляет 162 вольта по цифровику ( пока не пробовал провоциовать контроллер). после провокации отпишусь.
22:58 21-01-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Viktor22, Мдя. Ну при чём тут контроллер? вы хоть прислушайтесь к мастерам, починившим не одну сотню подобных хреновин. По поводу 162В такие высказывания - :
Иваныч55 :
примитивный цифровик на примитивном UPSе больше не покажет.

alex_iork :
оценивайте работу в режиме инвертора по лампе накаливания.

водник1953 :
подключать на выход всё же надо лампочку,а не вольтметр

Вы хоть какое-то представление об технике измерений имеете? НЕ МЕРЯЮТ ОБЫЧНЫЕ КИТАЙСКИЕ ЦИФРОВИКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, КОТОРОЕ НА ВЫХОДЕ ЭТОЙ ХРЕНОВИНЫ, ПРАВИЛЬНО!!!!! МЛЯ ТРИ РАЗА!!!! 162В - это норма! Оценивают эту норму, при отсутствии дорогих "Флюков" (этой фирмы некоторые мультиметры правильно мерить умеют) по свечению обычной лампы накаливания, сравнивая её яркость с яркостью при её работе от сети 220В.

solo :
"Желтый" светодиод-работа от батарей.

То есть - это НЕ ПЕРЕГРУЗКА! При перегрузке (на холостом ходу, без нагрузки?), которая в вашем случае была бы возможна из-за виткового в трансе, у вас ничего бы не пищало и не выдавало на выход. А просто - снова сгорало бы.

А на этот вопрос почему не ответили:

Дядя Боря :
Предохранитель СЕТЕВОЙ не меняли? Или так - вы его нашли? Он - целый?


У вас до контроллера не доходит сигнал. Причина - 99% в сигнале, а не в контроллере. Ну нафига вам вообще искать какие-то ноги у контроллера, вам для начала 220В на плате найти надо!!! Есть они там, или нет!
_________________
Старый Кот
01:03 22-01-2011   

HAA
Мастер

Откуда:
ЗаМКАДыш
Сообщений:
4714
Регистрация:
27.02.2006

Дядя Боря, А тут своего детсада нет?
08:18 22-01-2011   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

HAA :
Дядя Боря, А тут своего детсада нет?

Он у нас общий для любых вопросов по ремонту. Переношу туда, да.

Ещё одно замечание- автор пишет:
Viktor22 :
Обмотки реле проверил , целые, контакты в исходном состоянии

Такая проверка в случае реле неэффективна. В исходном состоянии контакты могут и залипнуть, а в сработавшем состояниии контакта может и не быть там, где надо.
По этому поводу ответ тоже уже был:
alex_iork :
проверяйте реле заменой.

_________________
Старый Кот
09:20 22-01-2011   

Viktor22
*

Откуда:
Ужгород
Сообщений:
5
Регистрация:
19.01.2011

Всем спасибо за участие и советы, устройство запустилось. Контроллер на панельке и возможная причина плохой контакт.
Сигнализация на данном устройстве как в паспорте. Редкие короткие отсутсвие сети, частые короткие разряд аккумулятора. :druzja:
19:21 22-01-2011   

alex_iork
*******

Откуда:
г. Волгоград
Сообщений:
4800
Регистрация:
09.07.2004

Viktor22, имха мне шепчет, что дело этим не закончилось.
_________________
Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение.
21:53 22-01-2011   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Viktor22 :
форму выходного напряжения проверить не могку нет осцилографа

Viktor22 :
сейчас составляю карту напряжений на элементах может поможет.

мне интересно, какую карту можно составить при таком раскладе в цепях с импульсным напряжением
13:01 27-01-2011   

Список разделов -> Детский сад: «Ремонт UPS WAR-400A заниженое напряжение на выходе»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group