Список разделов -> Детский сад: «Ремонт UPS WAR-400A заниженое напряжение на выходе»
|
|
Viktor22
*
Откуда: Ужгород Сообщений: 5 Регистрация: 19.01.2011
|
Попал в ремонт War-400 с пробитыми IRFZ44 и соответсвенно сгоревшим предохранителем на 40А. Транзисторы и предохранитель заменил включил без сети, загорелся "желтым" светодиод, на выходе блока 162 вольта и пищит зумер, форму выходного напряжения проверить не могку нет осцилографа. При подключении сети ничего не меняется.
Контроллер UPS MC908QY4CPE, грешу на него, но найти его наверное будет невозможно.
Если у кого какие сообжения или схема энтого апарата, помогите.
|
22:38 19-01-2011
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Цитата: |
на выходе блока 162 вольта |
примитивный цифровик на примитивном UPSе больше не покажет. Пищит, т.к. "не видит" сеть. Ищите, почему.
Последний раз редактировалось: Иваныч55 (12:41 20-01-2011), всего редактировалось 1 раз |
00:01 20-01-2011
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5827 Регистрация: 13.10.2008
|
Иваныч55 : |
Пищит, т.к. "не видит" сеть. |
Viktor22 : |
включил без сети, |
Да,похоже,что всё там в норме.
Viktor22, подключите на выход простую лампу на 220 в.и смотрите.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!" |
08:53 20-01-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Viktor22, ну что вы его без входного напряжения тестите, проверяйте теперь с включенным входным напряжением. оценивайте работу в режиме
инвертора по лампе накаливания.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
09:04 20-01-2011
|
|
|
Viktor22
*
Откуда: Ужгород Сообщений: 5 Регистрация: 19.01.2011
|
Соглпсно руководства непрывный писк "перегрузка". По сети проверил цепочкиу измерения: резисторы без обрываБ тразистор по переходам в норме, элементы не выпаивал. Наворотов много, не смог разобратся какая нога контролера отвечает за перегруз.
|
23:59 20-01-2011
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Если мне не изменяет склероз, при отключении от сети, соответственно пищит зуммер. При прошествии определенного времени (зависит от нагрузки), идет "длинный пик" и UPS отключается. Возможно, Вы его приняли за непрерывный. Потом, каково состояние батареек (в смысле возраст)
Viktor22 : |
загорелся "желтым" светодиод |
Какой диод ? или он там один ? Что означает желтый светодиод ?
Давай все подробно, аппарат-то у тебя и мы его не видим.
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
00:25 21-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Alex Burns, Ведь было в первом посте написано:
Viktor22 : |
При подключении сети ничего не меняется. |
То есть сеть автор подключал. Но она не определяется.
_________________ Старый Кот |
03:22 21-01-2011
|
|
|
Viktor22
*
Откуда: Ужгород Сообщений: 5 Регистрация: 19.01.2011
|
Так в описании. "Резервное питание от АКБ.Редкие бип-сигналы (один раз в 2 секунды)
Низкая степень заряда АКБ.Частые бип-сигналы (2 раза в секунду)
Аварийное оповещение. Перегрузка Непрерывный звуковой сигнал".
Светодиод двойной возможно второй зеленый, батареи меньше года, напряжение батареи 12.6В продолжаю мерять все єлементы пока неисправность ничего не обнаружил.
|
06:57 21-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Viktor22, Предохранитель СЕТЕВОЙ не меняли? Или так - вы его нашли? Он - целый?
Причина сгорания транзистора определена?
Реле проверены на залипание или неконтакт в результате подгорелости контактов?
_________________ Старый Кот |
08:03 21-01-2011
|
|
|
водник1953
Откуда: Павловский Посад Сообщений: 5827 Регистрация: 13.10.2008
|
Дядя Боря : |
Alex Burns, Ведь было в первом посте написано: Viktor22 : При подключении сети ничего не меняется. |
Дядя Боря, я этой фразы тоже не видел,или она была добавлена позже,или мы с alex_iork, не дочитали пост до конца (в чём я несколько сомневаюсь),ведь:
alex_iork : |
ну что вы его без входного напряжения тестите, проверяйте теперь с включенным входным напряжением. |
А в таком случае,я полностью согласен с твоим последним сообщением,но подключать на выход всё же надо лампочку,а не вольтметр - это для автора.
_________________ "Пусть рвётся тол и динамит и аммонал,я эту речку в телевизоре видал!"
Последний раз редактировалось: водник1953 (09:05 21-01-2011), всего редактировалось 1 раз |
09:04 21-01-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Viktor22 : |
Перегрузка Непрерывный звуковой сигнал". |
проверяйте реле заменой.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
09:04 21-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
водник1953 : |
я этой фразы тоже не видел,или она была добавлена позже, |
Я этот пост прочитал почти сразу после его создания. Фраза была изначально. Так что - тщательнЕе читать надо.
_________________ Старый Кот |
10:38 21-01-2011
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
Схемы здесь http://www.upsclub.org/schem/PCM/, схемотехника примерно одинакова (bnt400-600) Как вариант посмотреть на обрыв резистор в цепи затвора сгоревшего тр-ра.Резистор 0.1 Ом 5вт. "Желтый" светодиод-работа от батарей.
|
11:47 21-01-2011
|
|
|
Viktor22
*
Откуда: Ужгород Сообщений: 5 Регистрация: 19.01.2011
|
Обмотки реле проверил , целые, контакты ыв исходном состоянии без проблем сейчас составляю карту напряжений на элементах может поможет.?
В связи сотсутсвием предложений по поводу контроллера есть предположение что перегрузка будет в том случае если на выходе преобразователя занижено напряжение которое как было заявлено составляет 162 вольта по цифровику ( пока не пробовал провоциовать контроллер). после провокации отпишусь.
|
22:58 21-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Viktor22, Мдя. Ну при чём тут контроллер? вы хоть прислушайтесь к мастерам, починившим не одну сотню подобных хреновин. По поводу 162В такие высказывания - :
Иваныч55 : |
примитивный цифровик на примитивном UPSе больше не покажет. |
alex_iork : |
оценивайте работу в режиме инвертора по лампе накаливания. |
водник1953 : |
подключать на выход всё же надо лампочку,а не вольтметр |
Вы хоть какое-то представление об технике измерений имеете? НЕ МЕРЯЮТ ОБЫЧНЫЕ КИТАЙСКИЕ ЦИФРОВИКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, КОТОРОЕ НА ВЫХОДЕ ЭТОЙ ХРЕНОВИНЫ, ПРАВИЛЬНО!!!!! МЛЯ ТРИ РАЗА!!!! 162В - это норма! Оценивают эту норму, при отсутствии дорогих "Флюков" (этой фирмы некоторые мультиметры правильно мерить умеют) по свечению обычной лампы накаливания, сравнивая её яркость с яркостью при её работе от сети 220В.
solo : |
"Желтый" светодиод-работа от батарей. |
То есть - это НЕ ПЕРЕГРУЗКА! При перегрузке (на холостом ходу, без нагрузки?), которая в вашем случае была бы возможна из-за виткового в трансе, у вас ничего бы не пищало и не выдавало на выход. А просто - снова сгорало бы.
А на этот вопрос почему не ответили:
Дядя Боря : |
Предохранитель СЕТЕВОЙ не меняли? Или так - вы его нашли? Он - целый? |
У вас до контроллера не доходит сигнал. Причина - 99% в сигнале, а не в контроллере. Ну нафига вам вообще искать какие-то ноги у контроллера, вам для начала 220В на плате найти надо!!! Есть они там, или нет!
_________________ Старый Кот |
01:03 22-01-2011
|
|
|
HAA
Мастер
Откуда: ЗаМКАДыш Сообщений: 4714 Регистрация: 27.02.2006
|
Дядя Боря, А тут своего детсада нет?
|
08:18 22-01-2011
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
HAA : |
Дядя Боря, А тут своего детсада нет? |
Он у нас общий для любых вопросов по ремонту. Переношу туда, да.
Ещё одно замечание- автор пишет:
Viktor22 : |
Обмотки реле проверил , целые, контакты в исходном состоянии |
Такая проверка в случае реле неэффективна. В исходном состоянии контакты могут и залипнуть, а в сработавшем состояниии контакта может и не быть там, где надо.
По этому поводу ответ тоже уже был:
alex_iork : |
проверяйте реле заменой. |
_________________ Старый Кот |
09:20 22-01-2011
|
|
|
Viktor22
*
Откуда: Ужгород Сообщений: 5 Регистрация: 19.01.2011
|
Всем спасибо за участие и советы, устройство запустилось. Контроллер на панельке и возможная причина плохой контакт.
Сигнализация на данном устройстве как в паспорте. Редкие короткие отсутсвие сети, частые короткие разряд аккумулятора.
|
19:21 22-01-2011
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4803 Регистрация: 09.07.2004
|
Viktor22, имха мне шепчет, что дело этим не закончилось.
_________________ Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа — тир, и огонь в нём надо вести на поражение. |
21:53 22-01-2011
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Viktor22 : |
форму выходного напряжения проверить не могку нет осцилографа |
Viktor22 : |
сейчас составляю карту напряжений на элементах может поможет. |
мне интересно, какую карту можно составить при таком раскладе в цепях с импульсным напряжением
|
13:01 27-01-2011
|
|
|