   | Заряжаются аккум. до 4,5 палок. Выключаем UPS. Ставим на полку на 3дня. Включаем -показывает заряд уже 1,5 палки.
 Это неисправность или все смарты такие?
 Пришёл с пухлыми аккум. - еле вытянул из UPS'a.
 |  
   | 17:01 10-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | прежде чем на полку ставить подержите длительно КНопку "OFF" -ОБРАТИли внимание раздался шелчек вот теперь он полностью заснул
 зы Это он у вас очень старый и много деталей состарилось
 Когда был новый он сам после отключения засыпал через некоторое разумное время !
 |  
   | 19:42 10-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | macoboot, а колибровку делали? заряжать после установки и колибровки хотя бы сутки надо бы а потом на полку. _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 11:47 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Поправлю коллегу,чтобы его поняли. "колибровка" -сокращение от: "коли в бровь,коли в глаз"  Сутки заряжать незачем. Достаточно сделать один раз заряд,потом разряд,потом опять есс-но заряд. Батареи могут стоять до клиента по пол-года и более. Это наз. тренинг и не раз писалось. Хотя бывало и новые батареи -Бракованные!!!   "..4,5 палки.." -это,простите, как?   |  
   | 12:18 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | Спасибо! 
 А вот ещё...
 Uбат.=27,06В. По тестерам 27,5В. Сколько должно быть?
 По чему выставлять? По тестерам или по тому как UPS меряет.
 
 Регистры 0=63, 4=28, 5=F2, 6=FA (по upsdiag 2.0) либо 6=NO (по upsdiag 1.3).
 Количество батарей - 0.  s/n: NS9932241346
 
 Перед калибровкой upsdiag просит увеличить нагрузку до 35%.
 Как это сделать? Как UPS видит нагрузку, ведь на выходе у него 0В?
 И ещё… уровень заряда батарей скачет с 99% до 100% и обратно.
 2..5 минут 99%, потом 2..5 минут 100%, и опять…
 |  
   | 13:01 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | 0= 96 должно быть 
 
 
	  | macoboot : |  
	  | Как UPS видит нагрузку, ведь на выходе у него 0В? |  как это 0В?
 на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе
 _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 15:31 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | 0-ой регистр исправил на 96. 
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | как это 0В? на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе
 |  Так и есть. Одинаково.
 UPSdiag 2.0. Закладка - "Состояние". В графе "Выходное U" ( над графой "Частота") написано "000,0". Так, и по тестеру столько же на выходе UPS.
 Флаг статуса - "Выключен".
 
 Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь...
 |  
   | 16:41 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | macoboot : |  
	  | Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь... |                  
 
это я про зарядку батарей 
	  | val : |  
	  | на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе |    _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 19:07 11-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | подержите длительно КНопку "OFF" -ОБРАТИли внимание раздался шелчек вот теперь он полностью заснул
 |  Так и сделал. Всё равно сожрал батареи.
 
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе это я про зарядку батарей
 |  Значит, в программе выставить 27,5В?
 
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Перед калибровкой upsdiag просит увеличить нагрузку до 35%. Как это сделать?
 |  
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь... 
 |  
 Так как?
 |  
   | 11:57 13-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Поменяйте все элекиролиты, в программе выставите 27,7 в, две лампочки по 100 Вт будет примерно 40%, но до этого нагрузите  до 100% (430вт) и выставите 100% в терминале (b). |  
   | 13:36 13-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | Вы, уж извините, но... До калибровки UPS находится в выключеном состоянии, только воткнут сетевой кабель. На выходе UPS'a напряжения нет. На этом этапе правильно?
 |  
   | 16:19 13-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | solo *****
 
 Откуда:
 г.Курск
 Сообщений:
 222
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Bключит упс, войти в программу калибровки, подкулючить лампочки на выход, и нажать "калибровка" |  
   | 11:57 14-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | а я и без вкл могу калибровать пока UPS не заснет !
 SM
 PROG
 O-->000.0 вых напр
 0-->5E  кaлибр константы "0"
 +-->5F
 +-->60
 +--->61
 P-->000.0 кaлибр константы "P"
 +DA
 +DB
 Q-->00    Cтатус
 ~-->40     регистр с взведенным битом" Готов к вкл"
 И ТД
 ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ С UPS кот не засыпает и разряжает аккумы он калибруется(конечно не полноценно) и не включенный !!!
 зы
 Хотя я знаю спеца кот сможет на ходу выпаять ВЫСОХШИЕ детали
 |  
   | 16:16 14-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | none *******
 
 Откуда:
 Спб
 Сообщений:
 1081
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Цитата: |  
	  | кот сможет на ходу выпаять ВЫСОХШИЕ детали |  TimH,  ну ты врешь, кот может
 только нагадить,
 куда только сможет
 Это были стихи....
 _________________
 все
 |  
   | 18:27 14-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | я вышел из такого возраста- этот человек перестроил SU1250  24V (12 БАНОК)на питание от 11 БАНОК и год продолжал эксплуатировать
 его, а затем ему привезли 17А ки -его пост есть на FORUM.IXBT.COM
 |  
   | 21:08 15-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Дядя Боря Старый Кот
 
 Откуда:
 г.Томск
 Сообщений:
 8875
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | TimH : |  
	  | кот не засыпает и разряжает аккумы |  блин, а мои коты и кошки спят!!!! И аккумуляторы не разряжают! Не умеют, видно!
   _________________
 Старый Кот
 |  
   | 21:21 15-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | none *******
 
 Откуда:
 Спб
 Сообщений:
 1081
 Регистрация:
 31.03.2004
 
 | 
  
   | TimH, ну это пятничная шутка, не обижайтесь _________________
 все
 |  
   | 10:44 17-11-2008 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | macoboot ******
 
 Откуда:
 Belarus, Minsk
 Сообщений:
 447
 Регистрация:
 24.06.2004
 
 | 
  
   | Заменил усохшие C37=22uF x16V, С48=100uF x6,3V. Стоят возле радиатора. PCB: 640-0730P REV 18 Вроде перестал есть батареи. Откалибровал.
 Всем, спасибо!
 |  