Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS SU700INET -саморазряд батарей.»

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Заряжаются аккум. до 4,5 палок.
Выключаем UPS. Ставим на полку на 3дня. Включаем -показывает заряд уже 1,5 палки.
Это неисправность или все смарты такие?
Пришёл с пухлыми аккум. - еле вытянул из UPS'a.
17:01 10-11-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

прежде чем на полку ставить подержите длительно КНопку "OFF"
-ОБРАТИли внимание раздался шелчек вот теперь он полностью заснул
зы Это он у вас очень старый и много деталей состарилось
Когда был новый он сам после отключения засыпал через некоторое разумное время !
19:42 10-11-2008   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
macoboot, а колибровку делали? заряжать после установки и колибровки хотя бы сутки надо бы а потом на полку.
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
11:47 11-11-2008   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Поправлю коллегу,чтобы его поняли. "колибровка" -сокращение от: "коли в бровь,коли в глаз" :lol: Сутки заряжать незачем. Достаточно сделать один раз заряд,потом разряд,потом опять есс-но заряд. Батареи могут стоять до клиента по пол-года и более. Это наз. тренинг и не раз писалось. Хотя бывало и новые батареи -Бракованные!!! "..4,5 палки.." -это,простите, как? :lol:
12:18 11-11-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Спасибо!

А вот ещё...
Uбат.=27,06В. По тестерам 27,5В. Сколько должно быть?
По чему выставлять? По тестерам или по тому как UPS меряет.

Регистры 0=63, 4=28, 5=F2, 6=FA (по upsdiag 2.0) либо 6=NO (по upsdiag 1.3).
Количество батарей - 0. s/n: NS9932241346

Перед калибровкой upsdiag просит увеличить нагрузку до 35%.
Как это сделать? Как UPS видит нагрузку, ведь на выходе у него 0В?
И ещё… уровень заряда батарей скачет с 99% до 100% и обратно.
2..5 минут 99%, потом 2..5 минут 100%, и опять…
13:01 11-11-2008   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
0= 96 должно быть
macoboot :
Как UPS видит нагрузку, ведь на выходе у него 0В?

как это 0В?
на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
15:31 11-11-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
0-ой регистр исправил на 96.

Цитата:
как это 0В?
на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе

Так и есть. Одинаково.
UPSdiag 2.0. Закладка - "Состояние". В графе "Выходное U" ( над графой "Частота") написано "000,0". Так, и по тестеру столько же на выходе UPS.
Флаг статуса - "Выключен".

Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь...
16:41 11-11-2008   

val
******

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
710
Регистрация:
02.08.2004

 e-mail 
macoboot :
Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
val :
на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе
это я про зарядку батарей :cranky:
_________________
Если оно не работает, то надо сделать
19:07 11-11-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Цитата:
подержите длительно КНопку "OFF"
-ОБРАТИли внимание раздался шелчек вот теперь он полностью заснул

Так и сделал. Всё равно сожрал батареи.

Цитата:
на тестере и в программе должно быть одинаково а для этого надо подгонять в программе
это я про зарядку батарей

Значит, в программе выставить 27,5В?

Цитата:
Перед калибровкой upsdiag просит увеличить нагрузку до 35%.
Как это сделать?

Цитата:
Может UPS включить надо? Тогда и на выходе появится что-нибудь...


Так как?
11:57 13-11-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Поменяйте все элекиролиты, в программе выставите 27,7 в, две лампочки по 100 Вт будет примерно 40%, но до этого нагрузите до 100% (430вт) и выставите 100% в терминале (b).
13:36 13-11-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Вы, уж извините, но...
До калибровки UPS находится в выключеном состоянии, только воткнут сетевой кабель. На выходе UPS'a напряжения нет. На этом этапе правильно?
16:19 13-11-2008   

solo
*****

Откуда:
г.Курск
Сообщений:
222
Регистрация:
01.12.2005

Bключит упс, войти в программу калибровки, подкулючить лампочки на выход, и нажать "калибровка"
11:57 14-11-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

solo :
Bключит упс,

а я и без вкл могу калибровать пока UPS не заснет !
SM
PROG
O-->000.0 вых напр
0-->5E кaлибр константы "0"
+-->5F
+-->60
+--->61
P-->000.0 кaлибр константы "P"
+DA
+DB
Q-->00 Cтатус
~-->40 регистр с взведенным битом" Готов к вкл"
И ТД
ТО ЖЕ САМОЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ С UPS кот не засыпает и разряжает аккумы он калибруется(конечно не полноценно) и не включенный !!!
зы
Хотя я знаю спеца кот сможет на ходу выпаять ВЫСОХШИЕ детали
16:16 14-11-2008   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

Цитата:
кот сможет на ходу выпаять ВЫСОХШИЕ детали

TimH, ну ты врешь, кот может
только нагадить,
куда только сможет
Это были стихи....
_________________
все
18:27 14-11-2008   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

none :

ну ты врешь.

я вышел из такого возраста- этот человек перестроил SU1250 24V (12 БАНОК)на питание от 11 БАНОК и год продолжал эксплуатировать
его, а затем ему привезли 17А ки -его пост есть на FORUM.IXBT.COM
21:08 15-11-2008   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

TimH :
кот не засыпает и разряжает аккумы

блин, а мои коты и кошки спят!!!! И аккумуляторы не разряжают! Не умеют, видно! :gigi:
_________________
Старый Кот
21:21 15-11-2008   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

TimH, ну это пятничная шутка, не обижайтесь
_________________
все
10:44 17-11-2008   

macoboot
******

Откуда:
Belarus, Minsk
Сообщений:
447
Регистрация:
24.06.2004

 e-mail 
Заменил усохшие C37=22uF x16V, С48=100uF x6,3V. Стоят возле радиатора. PCB: 640-0730P REV 18
Вроде перестал есть батареи. Откалибровал.
Всем, спасибо!
11:53 19-11-2008   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS SU700INET -саморазряд батарей.»