Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SMART-UPS V/S 420»

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Плата 640-0218E Rev 04, Модель VS420I.

Упс кричит о замене батареи при 100Вт нагрузке (лампочка). Батарея новая, релюхи заменил. В терминалке кроме кривого серийника от упсы больше нет ни какой инфы... Сама епромка 93С66N - читается и пишется с ошибками -короче дохлая... Помогите дампом на этот УПСик.
19:57 22-12-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

http://www.upsclub.org/eeprom/2/ --> ups9.bin
ps как обстоят дела с минус 8V ?
09:19 23-12-2006   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
TimH Огромное вам спасибо за дампик!

О "-8В" не вкурсе не мерил... -на чем их там замерить?
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
15:21 25-12-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

2 нога - IC1 !
15:45 25-12-2006   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
TimH Завтра гляну (была мысля о кривом питании)... как могарыч передать(на всякий случай)?
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
16:03 25-12-2006   

TimH
*****

Откуда:
Tashkent
Сообщений:
157
Регистрация:
01.12.2005

Александр (Hook) :
TimH Огромное вам спасибо

Сиё меня устраивает !
16:17 25-12-2006   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
TimH UPS9.bin - файло в два раза кароче... Вобщем из того набора прошивок нашел, то что мне нужно... - один болт это не помогло...

А вот ваш совет по поводу "-8В" - оказался в самою "дырочку" ....

- На второй ноге IC1 - "-11В" и сильные (более 1В) пульсации, махнул две емкостюшки С24 и С25 (литики 22/16) - напруга стала -12В, УПС более не ругается на дохлую батарейку, что и требоволось доказать :)

Еще раз, Вам огромное человеческое Спасибо!
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
20:15 25-12-2006   