Список разделов -> Компьютерное железо: «APC SMART-UPS V/S 420»
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
Плата 640-0218E Rev 04, Модель VS420I.
Упс кричит о замене батареи при 100Вт нагрузке (лампочка). Батарея новая, релюхи заменил. В терминалке кроме кривого серийника от упсы больше нет ни какой инфы... Сама епромка 93С66N - читается и пишется с ошибками -короче дохлая... Помогите дампом на этот УПСик.
|
19:57 22-12-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
TimH Огромное вам спасибо за дампик!
О "-8В" не вкурсе не мерил... -на чем их там замерить?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
15:21 25-12-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
2 нога - IC1 !
|
15:45 25-12-2006
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
TimH Завтра гляну (была мысля о кривом питании)... как могарыч передать(на всякий случай)?
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
16:03 25-12-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Александр (Hook) : |
TimH Огромное вам спасибо |
Сиё меня устраивает !
|
16:17 25-12-2006
|
|
|
Александр (Hook)
Мастер
Откуда: Выборг Сообщений: 3448 Регистрация: 17.08.2004
|
TimH UPS9.bin - файло в два раза кароче... Вобщем из того набора прошивок нашел, то что мне нужно... - один болт это не помогло...
А вот ваш совет по поводу "-8В" - оказался в самою "дырочку" ....
- На второй ноге IC1 - "-11В" и сильные (более 1В) пульсации, махнул две емкостюшки С24 и С25 (литики 22/16) - напруга стала -12В, УПС более не ругается на дохлую батарейку, что и требоволось доказать
Еще раз, Вам огромное человеческое Спасибо!
_________________ Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет. |
20:15 25-12-2006
|
|
|