в upsdiag пишет напряжение батарей 48в(хотя на самом деле 24),тип модели пишет Smart-UPS ???6 RM XLIII,при включении на батареи индикатор заряда остается 1 сегмент,регистры 0-1f,4-ff,5-ff,6-ff.
Был залит водой,но на плате следов нет
|
10:41 05-07-2006
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
Ну а в программирование заходить пробовал? Это все и на мониторе видно..
_________________ Грызун |
08:26 06-07-2006
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Зайди в "Terminal", затем в режиме программирования установи b=157.3.I (28-HEX) ; регистры 4=08 ; 5 =B5; 6=0D; 0=C7 и подкорректируй все переменные.
|