Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «не калибруется UPS APC SU1000RMI2U»

TOYOTA
**


Сообщений:
14
Регистрация:
24.11.2005

 e-mail 
в upsdiag пишет напряжение батарей 48в(хотя на самом деле 24),тип модели пишет Smart-UPS ???6 RM XLIII,при включении на батареи индикатор заряда остается 1 сегмент,регистры 0-1f,4-ff,5-ff,6-ff.
Был залит водой,но на плате следов нет
10:41 05-07-2006   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Ну а в программирование заходить пробовал? Это все и на мониторе видно..
_________________
Грызун
08:26 06-07-2006   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Зайди в "Terminal", затем в режиме программирования установи b=157.3.I (28-HEX) ; регистры 4=08 ; 5 =B5; 6=0D; 0=C7 и подкорректируй все переменные.
00:53 07-07-2006   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Данные по константам точные? :confused:
_________________
Грызун
09:20 07-07-2006   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Lelik не сомневайся !!
08:26 11-07-2006   

Список разделов -> Компьютерное железо: «не калибруется UPS APC SU1000RMI2U»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group