   | Пришел с дефектом-моргают все светодиоды. Включаю-не включается. Держу кнопку включения подольше:включился, но работает только от батарей с писком, то есть не видел сети.Снял плату,явного ничего не обнаружил.Собрал, включаю-включился, тест проходит.Нагрузку держит, на отключение сети реагирует правильно вообщем глюков не замечено, пятницу отработал, без проблем. Зато сегодня в понедельник проявилось то, о чём заявлял клиент. Утром включился под нагрузкой, минут через 20 смотрю и впрям мыргают все 6 светодиодов:левый ряд значки-стрелка вниз, синусоида, стрелка вверх и правый ряд значки-весы, аккумулятор, зачеркнутый аккумулятор. При этом напруги в нагрузке нет, кнопкой выключается без проблем. Затем включается, тест проходит, но в любой момент может сорваться в такое вот мырганье, то ли при выключении нагрузки, то ли в момент переключения из режима в режим, сам думаю: скорее всего релюха какая-то контакты видимо подгорели.Кто-что думает по этому поводу?
 |  
   | 08:11 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Да оно, мои предположения подтверждаются, в поиске счас увидел: подобная байда происходит из-за реле, бум смотреть-менять либо чистить.... |  
   | 08:46 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | При таком проявлении обычная проблема - реле. Лучше заменить все, пять штук. Почистить контакты сложно, не разбираются, один раз пришлось пилить крышки реле, новых не было, а сделать нужно было срочно. Был один случай с подобным проявлением, причина другая, подгорел контакт провода трансформатора на радиатор, но это редкий случай.
 |  
   | 08:51 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Угу. только лицезрею 4 штуки-3 чёрных и одна белая, вопрос чтоб не колбасить все, с какой начать? |  
   | 10:30 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алексей.Л Мастер
 
 Откуда:
 Владимир
 Сообщений:
 873
 Регистрация:
 29.08.2005
 
 | 
  
   | Сначала RY2, не поможет, тогда RY5 Также замени все конденсаторы 22µF 16V (сининькие) их 5 штук на плате (сохнут).
 |  
   | 11:00 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Хрень какая-то, место разведено под Ry4, Ry5, а стоит одна Ry5, занимая и ту и другую печать- с неё и начал, т.к именно она клацкает подозрительно(двойной щелчок) при втыкивании сетевого шнурка.Так оно и есть: белого цвета, 8А 250VA 700Ом 24V INDIA, разобрал-контакты подгоревшие, причём оба, корпус резал пилкой, попробуем восстановить, хоть и немного APC было, но с мониторов реле "курочить" приходилось   |  
   | 13:06 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Алексей.Л, про кондёры спасибо-поменяю, аппарату 2 года.. |  
   | 13:09 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | INDIA самые хреновые, имхо. Корпус пилкой не нужно, кладём реле, ногами вверх, на тяжелую железку, скальпель вдоль "бортов" и молточком.. Четыре удара и крышка снимается почти неповреждённой.
 |  
   | 22:44 29-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | Упустил этот момент, INDIA легко разбирать, ножом за 10-15сек, но у них недостаточно только чистки контакта, нужно подогнуть неподвижный, чтобы пятно контакта было примерно посередине, у них обычно контакты касаются краями, поэтому быстро подгорают. |  
   | 07:35 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | kokur : |  
	  | нужно подогнуть неподвижный |  и я всегда подгибаю.
 |  
   | 08:05 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | 
я их предпочитаю менять, так как у них всегда контакты работают не по центру. 
	  | kokur : |  
	  | INDIA легко разбирать, ножом за 10-15сек |  Сколько ни вскрывал у всех пятна прогара на краю контактов.
 |  
   | 08:28 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Да всё уже, зачистил закрыл корпус, запаял- пока работает, погоняю денёк другой да отдам. У меня есть подобный APC с дохлыми АКБ, можно было оттуда реле сдёрнуть-не стал, жалко, АКБ даст бог разживёмся-сделаю. А так внутри что-то подсказывало насчет этих белых INDIA-дерьмо полное. Почему оно там одно стоит, остальные все чёрные   |  
   | 09:38 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | 
 
	  | Serhab : |  
	  | Почему оно там одно стоит, остальные все чёрные |  Наверное такой маркетинговый ход.
 |  
   | 10:00 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | А вот хренушки, пару раз опять проявилось: стоял просто под нагрузкой и опять срыв c миганием шести светодиодов, пилить дальше..   |  
   | 15:02 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | dan_ko ******
 
 Откуда:
 Днепропетровск
 Сообщений:
 513
 Регистрация:
 29.11.2004
 
 | 
  
   | Реле 100% |  
   | 22:25 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Sandcastle63 ***
 
 Откуда:
 Ростов-на-Дону
 Сообщений:
 20
 Регистрация:
 04.03.2008
 
 | 
  
   | И только замена - особенно индийских  . А чистка - это не надолго (максимум - несколько месяцев, и то вряд ли).
 |  
   | 23:05 30-06-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Нашёл время заняться этим гимором, перебрал ещё два реле (чёрные-24В 16A 250В) Ry1 и Ry2. У одного(Ry2)контакты были вообще чЁрные-кошмар, как работало? У другого более-менее, но с нагаром. Почистил, действительно контакт не по центру, пришлось подгибать немного, китаёзы вонючие-здесь невольно вспоминаешь релюхи советских времён  Поставил на прогон, пока нормально, осталась ещё одна релюха-но она в стороне от ряда 3-ёх, которые я перебрал-посмотрим. |  
   | 13:05 08-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | TimH *****
 
 Откуда:
 Tashkent
 Сообщений:
 157
 Регистрация:
 01.12.2005
 
 | 
  
   | Господа вот Ваши цитаты 
 
 
 
	  | kokur : |  
	  | нужно подогнуть неподвижный, чтобы пятно контакта было примерно посередине, у них обычно контакты касаются краями, поэтому быстро подгорают. |  
 
 
 
 
	  | dan_ko : |  
	  | и я всегда подгибаю.
 |  
 
 
 
 
	  | alex_iork : |  
	  | Сколько ни вскрывал у всех пятна прогара на краю контактов.
 |  
 Очень хочу понять с Помощью ВАС-
 опроса Вашего мнения
 1) нецентрованные контакты это зав брак ?
 2  ) А может это результат впаивания и выпаивания ?
 Выпаивал с платы 640-0216 реле и все что вы пишете видел воочую,
 по мне лучше м/c выпаять с ручной "oтсоской "
 
 alex_iork-Александр !
 Прогар  на краю контактов - ведь дуга образутся с острых участков
 А таковые  с краев !!
 
 наличие прогара это в чем то и не грамотная эксплуатация( не та нагрузка ,без схем земли,на кухне
 |  
   | 13:50 09-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | alex_iork *******
 
 Откуда:
 г. Волгоград
 Сообщений:
 4813
 Регистрация:
 09.07.2004
 
 | 
  
   | TimH, не центрированные контакты это брак. Только определить его не вскрывая реле невозможно.Во время учебы в институте
 было практическое занятие по настройке автоматов АП-50. нужно было
 настраивать контакты, в частности центрировать контакты. править рога гашения дуги и тд.
 
 Не центрированные контракты могут  быть результатом впаивания и
 выпаивания-  но это нужно быть оч. грубым.
 
 Дуга начинает образовываться с места разъединения контактов и при этом не
 важно участки острые или нет. Овальная форма контакта (имеется в виду
 профиль)
 способствует гашению возникающей дуги, но при этом контакты должны быть центрированы,
 только в этом случае возникают более благоприятные  условия для гашения.
 
 наличие прогара это не только не правильная эксплуатация, это неправильный подбор реле,
 это еще и не качественная сборка реле, некачественные материалы
 контактов
 |  
   | 21:58 09-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Serhab *****
 
 
 Сообщений:
 179
 Регистрация:
 22.04.2005
 
 | 
  
   | Аппарат нормально отработал около недели ( сам в отпуске ) оставил прогонять коллегам. При мне было пару раз: при пониженной напруге в сети (где-то 208В) блок начинал щёлкать непрерывно реле (либо Ry1 либо Ry2) коммутируя первичку автотрансформатора. Короче ситуация непонятна, потом вроде перестал. Я заменил ёмкости синие 22х16В. Точной схемы нет, но полагаю что стоят они параллельно переходу К-Э у транзисторов, коммутирующих обмотки реле (или я ошибаюсь). Потом со слов коллег, при пониженной сети блок отрабатывает сработку одной из реле однократно (отключая/подключая часть первички) и держится так до нормализации сетевой напруги. Не знаю, выйду на работу ещё сам погоняю, посмотрим. |  
   | 13:25 16-07-2009 |  | 
		| ![]() 
 |