Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart UPS 1500-моргают 6 светодиодов одновреиенно.»
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Пришел с дефектом-моргают все светодиоды.
Включаю-не включается. Держу кнопку включения подольше:включился, но работает только от батарей с писком, то есть не видел сети.Снял плату,явного ничего не обнаружил.Собрал, включаю-включился, тест проходит.Нагрузку держит, на отключение сети реагирует правильно вообщем глюков не замечено, пятницу отработал, без проблем. Зато сегодня в понедельник проявилось то, о чём заявлял клиент. Утром включился под нагрузкой, минут через 20 смотрю и впрям мыргают все 6 светодиодов:левый ряд значки-стрелка вниз, синусоида, стрелка вверх и правый ряд значки-весы, аккумулятор, зачеркнутый аккумулятор. При этом напруги в нагрузке нет, кнопкой выключается без проблем. Затем включается, тест проходит, но в любой момент может сорваться в такое вот мырганье, то ли при выключении нагрузки, то ли в момент переключения из режима в режим, сам думаю: скорее всего релюха какая-то контакты видимо подгорели.Кто-что думает по этому поводу?
|
08:11 29-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Да оно, мои предположения подтверждаются, в поиске счас увидел: подобная байда происходит из-за реле, бум смотреть-менять либо чистить....
|
08:46 29-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
При таком проявлении обычная проблема - реле. Лучше заменить все, пять штук. Почистить контакты сложно, не разбираются, один раз пришлось пилить крышки реле, новых не было, а сделать нужно было срочно.
Был один случай с подобным проявлением, причина другая, подгорел контакт провода трансформатора на радиатор, но это редкий случай.
|
08:51 29-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Угу. только лицезрею 4 штуки-3 чёрных и одна белая, вопрос чтоб не колбасить все, с какой начать?
|
10:30 29-06-2009
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Сначала RY2, не поможет, тогда RY5
Также замени все конденсаторы 22µF 16V (сининькие) их 5 штук на плате (сохнут).
|
11:00 29-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Хрень какая-то, место разведено под Ry4, Ry5, а стоит одна Ry5, занимая и ту и другую печать- с неё и начал, т.к именно она клацкает подозрительно(двойной щелчок) при втыкивании сетевого шнурка.Так оно и есть: белого цвета, 8А 250VA 700Ом 24V INDIA, разобрал-контакты подгоревшие, причём оба, корпус резал пилкой, попробуем восстановить, хоть и немного APC было, но с мониторов реле "курочить" приходилось
|
13:06 29-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Алексей.Л, про кондёры спасибо-поменяю, аппарату 2 года..
|
13:09 29-06-2009
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
INDIA самые хреновые, имхо. Корпус пилкой не нужно, кладём реле, ногами вверх, на тяжелую железку, скальпель вдоль "бортов" и молточком..
Четыре удара и крышка снимается почти неповреждённой.
|
22:44 29-06-2009
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Упустил этот момент, INDIA легко разбирать, ножом за 10-15сек, но у них недостаточно только чистки контакта, нужно подогнуть неподвижный, чтобы пятно контакта было примерно посередине, у них обычно контакты касаются краями, поэтому быстро подгорают.
|
07:35 30-06-2009
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
kokur : |
нужно подогнуть неподвижный |
и я всегда подгибаю.
|
08:05 30-06-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
kokur : |
INDIA легко разбирать, ножом за 10-15сек |
я их предпочитаю менять, так как у них всегда контакты работают не по центру.
Сколько ни вскрывал у всех пятна прогара на краю контактов.
|
08:28 30-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Да всё уже, зачистил закрыл корпус, запаял- пока работает, погоняю денёк другой да отдам. У меня есть подобный APC с дохлыми АКБ, можно было оттуда реле сдёрнуть-не стал, жалко, АКБ даст бог разживёмся-сделаю. А так внутри что-то подсказывало насчет этих белых INDIA-дерьмо полное. Почему оно там одно стоит, остальные все чёрные
|
09:38 30-06-2009
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Serhab : |
Почему оно там одно стоит, остальные все чёрные |
Наверное такой маркетинговый ход.
|
10:00 30-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
А вот хренушки, пару раз опять проявилось: стоял просто под нагрузкой и опять срыв c миганием шести светодиодов, пилить дальше..
|
15:02 30-06-2009
|
|
|
dan_ko
******
Откуда: Днепропетровск Сообщений: 513 Регистрация: 29.11.2004
|
Реле 100%
|
22:25 30-06-2009
|
|
|
Sandcastle63
***
Откуда: Ростов-на-Дону Сообщений: 20 Регистрация: 04.03.2008
|
И только замена - особенно индийских .
А чистка - это не надолго (максимум - несколько месяцев, и то вряд ли).
|
23:05 30-06-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Нашёл время заняться этим гимором, перебрал ещё два реле (чёрные-24В 16A 250В) Ry1 и Ry2. У одного(Ry2)контакты были вообще чЁрные-кошмар, как работало? У другого более-менее, но с нагаром. Почистил, действительно контакт не по центру, пришлось подгибать немного, китаёзы вонючие-здесь невольно вспоминаешь релюхи советских времён Поставил на прогон, пока нормально, осталась ещё одна релюха-но она в стороне от ряда 3-ёх, которые я перебрал-посмотрим.
|
13:05 08-07-2009
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Господа вот Ваши цитаты
kokur : |
нужно подогнуть неподвижный, чтобы пятно контакта было примерно посередине, у них обычно контакты касаются краями, поэтому быстро подгорают. |
dan_ko : |
и я всегда подгибаю. |
alex_iork : |
Сколько ни вскрывал у всех пятна прогара на краю контактов. |
Очень хочу понять с Помощью ВАС-
опроса Вашего мнения
1) нецентрованные контакты это зав брак ?
2 ) А может это результат впаивания и выпаивания ?
Выпаивал с платы 640-0216 реле и все что вы пишете видел воочую,
по мне лучше м/c выпаять с ручной "oтсоской "
alex_iork-Александр !
Прогар на краю контактов - ведь дуга образутся с острых участков
А таковые с краев !!
наличие прогара это в чем то и не грамотная эксплуатация( не та нагрузка ,без схем земли,на кухне
|
13:50 09-07-2009
|
|
|
alex_iork
*******
Откуда: г. Волгоград Сообщений: 4807 Регистрация: 09.07.2004
|
TimH, не центрированные контакты это брак. Только определить его
не вскрывая реле невозможно.Во время учебы в институте
было практическое занятие по настройке автоматов АП-50. нужно было
настраивать контакты, в частности центрировать контакты. править рога гашения дуги и тд.
Не центрированные контракты могут быть результатом впаивания и
выпаивания- но это нужно быть оч. грубым.
Дуга начинает образовываться с места разъединения контактов и при этом не
важно участки острые или нет. Овальная форма контакта (имеется в виду
профиль)
способствует гашению возникающей дуги, но при этом контакты должны быть центрированы,
только в этом случае возникают более благоприятные условия для гашения.
наличие прогара это не только не правильная эксплуатация, это неправильный подбор реле,
это еще и не качественная сборка реле, некачественные материалы
контактов
|
21:58 09-07-2009
|
|
|
Serhab
*****
Сообщений: 179 Регистрация: 22.04.2005
|
Аппарат нормально отработал около недели ( сам в отпуске ) оставил прогонять коллегам. При мне было пару раз: при пониженной напруге в сети (где-то 208В) блок начинал щёлкать непрерывно реле (либо Ry1 либо Ry2) коммутируя первичку автотрансформатора. Короче ситуация непонятна, потом вроде перестал. Я заменил ёмкости синие 22х16В. Точной схемы нет, но полагаю что стоят они параллельно переходу К-Э у транзисторов, коммутирующих обмотки реле (или я ошибаюсь). Потом со слов коллег, при пониженной сети блок отрабатывает сработку одной из реле однократно (отключая/подключая часть первички) и держится так до нормализации сетевой напруги. Не знаю, выйду на работу ещё сам погоняю, посмотрим.
|
13:25 16-07-2009
|
|
|