   | Пришел с посаженными в ноль батареями. Как посадили даже не буду описывать-ни за что не догадаетесь. Поставил новые -UPS включился,прошел тест -все ОК,кроме...постоянно горящего индикатора"х" -это средний в правом столбце индикаторов(две крайние вертикальные линейки-нагрузка и зарядка-НЕ считать).Коллеги или не знают или болеют.А так вроде работает..но индик то Красный. Что это за значок-"х" ?
 |  
   | 16:03 17-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Обычно "х" - значит дохлые батареи, т.к. это смарт и батарейки вы поставили новые, стоит APCFIXом - убрать сию проблему (поправить константы) - upsdiag - тоже вариант решения проблемы. _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 16:16 17-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Ан фиг вам,батюшка. Прямо под значком "х" стоит значок "перечеркнутой батареи" -дык вот он и есть -дохлая батарея.  Мимо,играем дальше. |  
   | 17:07 17-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | evas ******
 
 
 Сообщений:
 660
 Регистрация:
 25.12.2004
 
 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Мдя..Спасибо за информацию и...что мне теперь делать? как квалифицировать внутреннюю неисправность,если все работает?   |  
   | 08:38 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Плохо, что не сказали почему акк 0. Первое на ум - не работает ЗУ. На вкл выдерните акк и померяйте. |  
   | 09:43 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Ну,тяперь,кады деваться некуда,отпишу как посадили батареи. Есть в порту катер. На нем эхолот и видать комп. Что они делают не представляю. Видать и сеть на борту от главного движка,по видимому никакая,еще добавили что и пропадает!!  . Для этого они и поставили UPS...абсолютно НЕ представляя принцип его работы и его возможности!!! Далее самое интересное. Работа всего катера с оборудованием,по их словам "рваная": толи 3 дня-4-выходной, толи 1 день работы 3 выходных. Представляете! все в одном стакане- сеть просто никакая+ выходные без подзарядки!!! Ну убили идиоты батареи. Самое страшное если память слегка грохнулась...Еше не  знаю какова реальная нагрузка UPSa, может они всю бортовую сеть на UPS посадили. О так работает Россия   |  
   | 09:54 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Спасибо,clof, до меня доехало. Вот результат -очень не хороший. Поставил на UPS лампочку(100W),включил,после всех тестов -выдернул сеть,UPS перешел на батареи(мня,каюсь -это забыл проверить!) и..не прошло и минут двух как все...грохнулось! Загорились два правых верхних красных индикатора "качалка" и "х",индикатор батареи потух весь,UPS запищал. Выключил UPS,подождал,подключил сеть, включил- стоит работает опять горит средний красный"х"(мигает). Пока UPS стоял на батареях у индикатора заряда батареи не потух даже верхний диод! А по моему опыту верхний диод гаснет почти сразу как только UPS переходит на батареи с любой нагрузкой. Что интересно -подсоединив новые батареи,индикатор заряда батарей загорелся ВЕСЬ и Сразу. Сколько менял батареи -обычно 1-3 верхних сразу не загораются -нужна небольшая зарядка. Ну вот отчет полный. Чтобы тем не плодить сразу вопрос. UPSы у меня факультативная тема,я мониторщик. Выше 1000W в UPSы не лезу,а придется... На чем собран ЗУ(зарядное я так понял),чтобы не искать? |  
   | 10:19 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Ничего страшного, этот УПС такую сеть и должен есть. В нем для этого мощный APFC стоит. И на ЗУ тоже. Убить аккум может только неисправность ЗУ, внутр неиспр или длительное хранение разряженных. Криминальны только услови эксплуатации офисного УПС. Проверьте работу ЗУ и АПФС.
 |  
   | 10:24 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алекс ******
 
 Откуда:
 Н.Новгород
 Сообщений:
 785
 Регистрация:
 02.12.2004
 
 | 
  
   | Презерватив на ЗУ(робко так)... |  
   | 10:29 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Александр (Hook) Мастер
 
 Откуда:
 Выборг
 Сообщений:
 3448
 Регистрация:
 17.08.2004
 
 | 
  
   | Алекс  Возможно мою тему МИА пропустил по "хроникам", поэтому поясню (для МИА) речь идет о предохранителе...   _________________
 Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
 |  
   | 10:35 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | ЗУ вроде на q19-q21 и моцных q4, q14. Такого в ремонте пока нет. |  
   | 10:40 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | UPS стоял выключенный,воткнутый в сеть и...вдруг чем-то начал "чвакать" внутри. Выдернул батареи. Чичас соберусь с духом -раскидаю. Что такое "презерватив" в курсе,достаточно поставить кавычки   |  
   | 10:49 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Принесли в ремонт SURT2000XLI, МИА, если надо, могу что-то посмотреть. |  
   | 18:23 18-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | kokur 
 Ушедший 
 
 Сообщений:
 2581
 Регистрация:
 11.03.2005
 
 | 
  
   | МИА, посмотри номер платы, 640-0???, и как распознает его diag? У них бывает, что на дохлых батареях слетают константы в пользовательских настройках и он начинает неправильно определять напряжения, нагрузку, заряд батарей и пр. |  
   | 07:22 19-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | clof ****
 
 
 Сообщений:
 67
 Регистрация:
 03.04.2007
 
 | 
  
   | Осторожнее с рекомендациями: 1. В пользовательских настройках нет констант, регулирующих вышеописанное.
 2. не рекомендую диагами пытаться что-то менять, см. дату разработки проги и 2002г на упсе. (как диаг его распознает?)
 3. Упс имеет регировку выхода, можно так загнать напряжения, что не вксючится в л.с., в худшем - сгорит.
 |  
   | 09:31 19-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Душки вы мои, коллеги! Извините за лирику-брат с моря пришел.Про Diag  ни слова, я чистый железячник. Но сделаю для того кто меня научит своими руками в отпуске-что скажите-лишь бы НАУЧИЛИ!Завтра отвечу. Батпреи Абсолютно Новые! |  
   | 14:55 19-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | Алекс ******
 
 Откуда:
 Н.Новгород
 Сообщений:
 785
 Регистрация:
 02.12.2004
 
 | 
  
   | "Батпреи"-это брат приехал или батареи,а то не засну.   |  
   | 15:19 19-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | val ******
 
 Откуда:
 Мурманск
 Сообщений:
 710
 Регистрация:
 02.08.2004
 
 | 
  
   | Игорь, похоже у меня есть такой же и с такой же проблемой. Цепи заряда: Q4, Q14, D1, D5, T6, R105, R60, T4 . Плата 640-0781к rev12 _________________
 Если оно не работает, то надо сделать
 |  
   | 15:43 19-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 | 
 
  | МИА Ушедший мастер
 
 
 Сообщений:
 8303
 Регистрация:
 01.04.2004
 
 | 
  
   | Сейчас отставил гада,еще UPSов подогнали. Пытался добраться до главной платы. Еле снял пласт. крышку,закрывающую теплоотводы. Вопрос-чтобы добраться до цепей заряда нужно снимать ВСЮ плату? И в какой части платы примерно находятся эти цепи? Вот же геморр. |  
   | 09:32 20-04-2007 |  | 
		| ![]() 
 |