Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart 750 (SUA750RMI2U) прошивка»
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Плата 640-7732H rev9 слетела прошивка. Все подправил, за исключением "b". В старых смартах он правится, в SUA нет. Поэтому сейчас выдает какой-то неопознанный тип, напряжение заряда 55В, хотя само напряжение в норме. Может залить ему от смарта SU700/1000RMI2U? Или может у кого есть родная прошивка?
|
07:21 26-03-2007
|
|
|
solo
*****
Откуда: г.Курск Сообщений: 222 Регистрация: 01.12.2005
|
"На упсах типа SUA1500I подпрограмма прошивки выбирается клавишами "ctrl"+"b" далее + либо - меняется значение."
Не мое , где-то прочитал в конференции.Попробуйте...
|
08:50 26-03-2007
|
|
|
Алексей.Л
Мастер
Откуда: Владимир Сообщений: 873 Регистрация: 29.08.2005
|
Записывал для себя, может пригодится.
Что бы войти в режим "PROG" необходимо дать команду "Y"---ввод UPS в режим мониторинга, при этом получите ответ "SM". Затем посылаются две "1" с интервалом 1.5 секунды, при этом получаем ответ "PROG" подтверждающий вход в данный режим. Параметры изменяются только для активных команд, от которых в данный момент идет вывод на экран. Режим "PROG" поддерживается устройствами третьего поколения. В режиме "PROG" можно изменить следующие параметры, примерный список:
"m"---дата изготовления. После команды "m" UPS выведет дату, нажимаем "Shift+" и вводим новую дату в формате 21/07/02 , при вводе слышим щелчки UPS.
"b"---ревизия программного обеспечения, для замены шаг вперёд "Shift+", шаг назад "-". Значения : 07--50.9.I; 08--60.9.D; 09--60.9.M и так далее. Ревизия должна соответствовать модели, поэтому менять её нежелательно. См. ТАБЛИЦУ.
Регистры 4,5,6 используются внутренней программой контроллера (константы для каждой модели UPS), их можно проверить по таблице и соответственно выставить.
Регистр "0" это число пропорциональное ёмкости батарей. Соответственно от него зависит RunTime "j", т.е. время работы от батарей, в зависимости от нагрузки. Уставки от 00h до FFh. Если изменить "0" то при одинаковой нагрузке изменится и "j". Реальные значения регистра "0" устанавливаются после проведения калибровки батарей.
Мощность нагрузки "P". Нагрузите UPS эталонной нагрузкой, команда "P" покажет нагрузку, командами "Shift+" и "-" введите поправочный коэффициент.
Входное напряжение "L". Измеряя напряжение сети, методом описанным выше введите поправочный коэффициент.
Напряжение батареи "B". Действия описанные выше.
^Y----самая опасная команда, полностью очищает EEPROM. Дальнейшая работа возможна после перешивки EEPROM на внешнем программаторе.
Для SU700RM12U "b"---ревизия программного обеспечения «152.4.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 700 RMIII
Для SUA1000I "b"---ревизия программного обеспечения «600.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000III
Для SU1000RM12U "b"---ревизия программного обеспечения «157.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000 RMIII
Для SUA1000I "b"---ревизия программного обеспечения «155.3.I» UpsDiag определятся как Smart-UPS 1000III
|
09:17 26-03-2007
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Спасибо! Не знал про ^b. Теперь выставил все.
|
00:12 27-03-2007
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|