Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-Ups AVR 500»
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
APC Back-Ups AVR 500
плата 640-0239С-03
Проявление дефекта:
При отключении от сети под нагрузкой начинает подавать длинные звуковые сигналы, часто щелкает реле.
Без нагрузки дефект не проявляется.
Что сделано:
1. Поиск настоятельно рекомендует почистить реле...
RY1 и RY2 разобрал, контакты действительно подгоревшие - почистил. RY3-5 без повреждения корпуса разобрать неудалось - заменил.
2. Подключал заведомо исправный АКБ.
Эти действия результата не дали.
Вопрос: В чем может быть причина неисправности?
В поиске встречал, что в этих моделях может чудить проц - как в этом убедиться, учитывая отсутствие заведомо исправного?
Спасибо!
|
11:36 12-12-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
А батарея точно хорошая?
|
11:42 12-12-2006
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
АКБ взят для эксперимента с почти нового рабочего упса.
По поведению упса я первым делом грешил на АКБ поэтому и менял его, но результата не достиг.
|
12:00 12-12-2006
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
У меня подгорали реле и один с нерабочим трансом, ищи донора и комбинируй
|
14:57 12-12-2006
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Так реле в прозрачных корпусах я подчистил, а в непрозрачных 3 штуки заменил, так как не смог их разобрать без повреждения корпуса - они залиты чем-то вроде эпоксидки и никак не отодрать - ломается корпус...
Кстати, контакты в них были нормальные...
|
16:36 12-12-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Neznaika Нужно правильно диагностировать. Программа для диагностики, схема и запасной проц есть, пиши.
|
07:31 15-12-2006
|
|
|
Neznaika
****
Сообщений: 77 Регистрация: 17.09.2004
|
Большое спасибо за ответы!
Аппарат пока отложил - много срочной работы перед Новым годом.
DC-AC, с вашего позволения мы еще вернемся к этой проблеме попозже.
Не понял, что значит:
DC-AC : |
Нужно правильно диагностировать |
Еслиб я знал как правильно отдиагностировать - я бы знал причину неисправности, соответственно знал бы как его отремонтировать (или принять решение о неремонтопригодности). А тат как я этого не знаю, то вынужден прибегнуть к помощи настоящих Мастеров!
Спасибо.
|
17:27 15-12-2006
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Neznaika : |
Большое спасибо за ответы!
Аппарат пока отложил - много срочной работы перед Новым годом.
DC-AC, с вашего позволения мы еще вернемся к этой проблеме попозже.
Не понял, что значит:
DC-AC : |
Нужно правильно диагностировать |
Еслиб я знал как правильно отдиагностировать - я бы знал причину неисправности, соответственно знал бы как его отремонтировать (или принять решение о неремонтопригодности). А тат как я этого не знаю, то вынужден прибегнуть к помощи настоящих Мастеров!
Спасибо. |
Культурно и этично - пример для многих
|
17:46 15-12-2006
|
|
|