После пропадания сети выгорел один транзистор Q31. Q5 остался цел. Это полевики работающие на трансформатор. Транзисторы были заменены. От сети ups работает . При попытке запустить от АКБ загорается желтая лампа On Line на выходах появляется появляется 220 ( или что-то около того померить не удается) и тут же мелькает красная лампа Overload и ups оключается.
Подскажите где поскать причину
|
20:51 10-11-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
|
|
ValNic
***
Откуда: Желтые Воды Сообщений: 27 Регистрация: 21.09.2004
|
В поиск я сейчас пойду обязательно.
Номер платы 640-0245С-03
модель вроде ВК500EI (вроде так очень затерто)
|
10:54 11-11-2006
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Если обмотка не была защищена предохранителем, то возможно она и подгорела (межвитковое). Для проверки подкинь трансформатор с другого АРСа.
|
01:46 13-11-2006
|
|
|
ValNic
***
Откуда: Желтые Воды Сообщений: 27 Регистрация: 21.09.2004
|
Трансформатор нужен с такого же АПСа ?
|
10:20 13-11-2006
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
С такой же модели, можно другой мощности (CS350,CS475)
|
07:10 14-11-2006
|
|
|
ВладБ
Модератор
Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1685 Регистрация: 31.03.2004
|
цепочки резисторов надо прозвонить. Там их несколько. с них снимается обратная связь на проц для контроля входного и выходного напряжения.
|