Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ»

Alex Co


Откуда:
Noginsk
Сообщений:
2
Регистрация:
12.10.2006

Back-UPS RS 500 пропал заряд АКБ. Плата 640-0259_rev05. Какую АКБ не вставляю, через некоторое время UPS ругается, что АКБ разряжен :ass: . Амперметром мерил ток заряда, показывает разряд порядка 120мА при работе с нагрузкой и без неё. Может кто встречался с таким траблом, подскажите плз где искать :durak: . По форуму полазил, в основном грешат на электролитические кондёры :flag: . Схемы само-собой нет, если была бы, то может справился сам.
_________________
Все проблемы решаемы
18:41 12-10-2006   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

Типовое для этой платы: R150, R151 10 Om 1W, C7 22мк 16в(звониться может нормально, всё равно менять на 105-градусный). Как правило, усё.
21:02 12-10-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

Схема тебе тут и не нужна, Иваныч55 - всё в основе сказал, отпиши результат
09:02 13-10-2006   

Alex Co


Откуда:
Noginsk
Сообщений:
2
Регистрация:
12.10.2006

Поменял кондер С7, вроде за дышал и на душе легче стало.
_________________
Все проблемы решаемы
16:43 13-10-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

:)
16:48 13-10-2006   