Список разделов -> Компьютерное железо: «BNT-500A шатдаун на самотесте.»
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Явных проблем на плате не заметил.
Во время самотеста слышно как начинает работать инвертер буквально не проходит и секунды как УПС падает в шатдаун.
Релюхи проверил, к ним притензий нет.
Батарея спокойно отдает 30 ампер и не чахнет, пробовал и другую подкидывал.
Изучаю схему и не могу понять токовой защиты в инвертере нет, а явно чтото блокирует работу инвертера.
Может кому по опыту работы с такими паршивцами знакома поломка?
|
17:02 09-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Отбой.
Чето стормозил, даже не заметил предохранителя обрывного F1 на плате.
Заменил, теперь все пучком.
|
17:15 09-10-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
А не все пучком, однако.
Зарядка прет малость выше нормы, видимо из-за этого и порвало F1.
317я живая, транзюки Q10,14 живые, резюки тоже.
Зарядка должна вроде блокироваться процом по 2-й ноге если я правильно понял.
Если на ходу батарею отключить напряга на клеймах начинает плясать от 11 до 14 вольт, цепляем батарею 13,6 выше не поднимается, по крайней мере в течении получаса напряга не поднималась. Но стоит только включить выключить УПС напряга на зарядке начинает ползти вверх до 14 может и выше не стал рисковать.
Тоесть явно после включения/выключения УПС забывает следить за зарядкой.
|
17:53 09-10-2006
|
|
|