Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 700 RMI NET при пропадании сети тухнет»

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
APC Smart-UPS 700 RMI NET при пропадании сети выключается, отрубает нагрузку. Включается нормально. Проходит самотест. АКБ новые. Внешне на плате никаких дефектов, за исключением: стоят два понижающих транса 430-0025А и 430-0030А с сети через коммутирующие релюхи. Так вот 430-0030А видно хорошо грелся. Входная обмотка 6,8 кОм выходные 34 и 39 Ом. У 430-0025А входная 6,4 кОм выходные 145 и 160 Ом. Подразумеваю что через них этот девайс и должен за пропаданием сети следить. Может кто сталкивался или у кого схема есть?
13:55 04-10-2006   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Да и еще. UpsDiag номально определяет девайс, отображает все параметры, но при попытке перейти на вкладку калибровки АКБ прога перестает его видеть или UPS не отвечает.
14:01 04-10-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Это измерительные трансформаторы напряжения, один по входу, второй на выходе. Работают при низких значениях индукции, на линейном участке, намотаны тонким проводом число витков больше чем у обычного, поэтому сопротивление высокое. Напряжение и ток заряда какие, при включении в сеть.
14:24 04-10-2006   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
напряжение 28.1В ток 720 мА
15:12 04-10-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Значит силовые транзисторы целые.
Цитата:
Проходит самотест.

При этом он должен переключится на работу от батарей на несколько секунд. Это проходит?
19:13 04-10-2006   

m.adylov
****

Откуда:
г. Энгельс
Сообщений:
54
Регистрация:
18.07.2005

 e-mail 
Да тест проходит. Глюк какой-то. Батареи новые, разряжены в ноль, UPS думает, что АКБ заряжены на 100%. Разобрал, почистил, вынул плату, пропаял,почистил и подогнул клемы, выпаял впаял трансы, все прозвонил, короче плясал с бубном, ничего конкретного не нашел. Собрал, включил сеть, UPS обнаружил что батареи разряжены. Оставил на ночь на зарядку. С утра откалибровал. Все работает, нагрузку держит. Так что тему можно закрыть, звиняйте за беспокойство.
09:46 05-10-2006   

Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Smart-UPS 700 RMI NET при пропадании сети тухнет»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group