постоянно сигнализирует о разряженой батарее, была дохлая батарея поменял поставил новую, предварительно зарядил до 13,5В, АРС работает, но постоянно сигнализирует о разряеной батарее. Грелось реле поменял вместо 6 поставил 5А. внутри ничего подозрительного Нагрузка тфт монитор и системник, которые она держит 27 мин.
15:05 30-09-2006   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

fas , плата какая (640-????)? Какое напряжение заряда?
15:57 01-10-2006   

fas
*****


Сообщений:
231
Регистрация:
24.02.2006

 e-mail 
640-0287D напряжение заряда кажись 13,45В - меряю на батарее при включенной упсе в сеть, когда на батарее 13,15В(может это не правильно так мерять :confused: )
08:58 02-10-2006   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

Был недавно такой в ремонте, но с другой проблемой -сеть не видел. Менял C4, С5. Схемы нет, во многом похожа на 640-0245D.