Список разделов -> Компьютерное железо: «Back-ups 650 нет модуляции на пьезо-элементе.»
|
|
эксперементатор
***
Откуда: челябинск Сообщений: 47 Регистрация: 03.05.2006
|
Доброго времени суток, принесли APC Back-ups 650 плата 640-0214D rev 04 (с диагнозом нет писка при пропадании сети)при осмотре на зуммер( пьезо-элемент)приходят немодулированные импульсы и слышны щелчки, подскажите как в этой схеме реализована модуляция и если можно подскажите где взять схему. (обычно люди просят отключить зумер )
|
16:01 22-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Возьми пискуна китайского из какой нибудь детской игрушки или открытки.
И будет УПС каждый раз петь песенку "Хепи бездей тудей" или "Мери Крисмас" ну смотря какая под руку попадется.
|
16:42 22-08-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
эксперементатор Дык зуммер там сам по себе пищит после подачи напруги постоянной. Никакой модуляции и не надо. сдох он просто. Меняется на такой же, можно со старой мамки к примеру.
_________________ Старый Кот |
22:45 22-08-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1079 Регистрация: 31.03.2004
|
Дядя Боря
Цитата: |
Дык зуммер там сам по себе пищит после подачи напруги постоянной. Никакой модуляции и не надо. сдох он просто. Меняется на такой же, можно со старой мамки к примеру. |
Это на каких мамках такие стоят? МОдель конкретно назовите...
_________________ все |
09:01 23-08-2006
|
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Андрей На старых он отключался микриком,может в этом програмно есть?...Мняааа....нашел на полке корпусы...Но только от Back UPS 600 и Back UPS PRO 650. На 600-м микрики есть.
|
09:21 23-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
МИА надо будет кому нибудь ради прикола такую фигню встроить.
На старых Беках на заднице есть отключалка пискуна (значек колокольчика) рядом с установкой порогов срабатывания.
На счет програмного, не уверен, не знаю, не интересовался.
А вот на счет модуляции то есть такая тема. Не знаю как она на Беке устроена, но на Смарте берется откудато с проца тактовая около 14кГц и через пару транзюков подается на пискуна. И там есть такой момент когда пискун может не пищать, а щелкать как реле.
|
10:00 23-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
эксперементатор
Заглянь в мыльницу там подсказка.
|
10:06 23-08-2006
|
|
|
эксперементатор
***
Откуда: челябинск Сообщений: 47 Регистрация: 03.05.2006
|
извините что долго не отвечал был занят срочным делом, Andrey A Kireev большое спасибо за схему, я хотел бы получить консультацию по поводу замены микросхемы ММ74С14 (шесть триггеров Шмита с инвертерами) в наличии такой нет, есть HEF40106B, сравнил по даташитам должна подойти , я почему спрашиваю (схема на 214 и 218 плату имеет различия ,если на 218 плате для мультивибратора использют один элемент остальные соеденены паралельно,то на214 используется каждый в отдельности)вдруг что нибудь по харрактеристикам не пройдет и UPS будет работать неустойчиво?
|
08:58 29-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Различия в платах конечно есть.
Я тебе давал подсказку на счет обвязки пискуна. Ты же ее просил?
На счет 74С14 этоже элементарная логика. Ей в замену пойдет даже K555ТЛ2. Ищи обычные микрухи, там плюс минус погрешность не чего не поменяет. Ну будет микруха чуть больше жрать и только, ну будет малость инертная, ну и фиг с этим, тамже не выше 20МГц.
|
09:28 29-08-2006
|
|
|
эксперементатор
***
Откуда: челябинск Сообщений: 47 Регистрация: 03.05.2006
|
Andrey A Kireev еще раз спасибо тему можно закрыть.
|
10:12 29-08-2006
|
|
|