Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS APC BK500-RS не работает от сети»
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
UPS APC BK500-RS плата 640-0287D_rev.10 от батареи работает, сеть не видит. Предохранитель, мостик, электролит 10х450 целы, цепочки высокоомных резисторов тоже, остальное буду проверять. С этой моделью ещё не сталкивался, в поиске по ней почти ничего нет. Может, кто подскажет, где схему взять, либо стандартные траблы этой платы.
|
21:23 18-08-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Посмотри на 324, куда приходит цепь сетевых резисторов, должно быть (-8В), возможно его нет. Схемы нет.
|
09:21 19-08-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
Питание на LM324(IC10) имеется, +12,5в и -8,9в. Пользуюсь схемой платы 640-0245, во многом похожи, ШИМ тоже TNY255, только позиционные номера не совпадают совершенно.
|
14:17 19-08-2006
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Трасформатр Т1 ,помоему , гляньте, первичную обмотку ..
|
09:33 21-08-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
гляньте, первичную обмотку .. |
Точнее, гляньте наличие напряги как на первичке так и на вторичке.
|
10:11 21-08-2006
|
|
|
WWS
****
Откуда: г.Киров Сообщений: 74 Регистрация: 29.11.2004
|
там смдшный предхранитель должен гдето быть не помню точно но штук 10 таких попадалось по гарантии
|
11:44 22-08-2006
|
|
|
Иваныч55
Мастер
Откуда: Запорожье Сообщений: 1346 Регистрация: 06.11.2005
|
С опозданием, но тему нужно закрыть. Заменил электролиты C4, C5 22мк 16в, в источнике -8в для LM324(аналогично C28, C43 на плате 640-0245D), видать, пульсации были. kokur , спасибо!
|