Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «APC Back-UPS 250 не держит нагрузку»

Beam
***

Откуда:
Кострома, Россия
Сообщений:
30
Регистрация:
04.05.2006

 e-mail 
В общем проблема в следующем: при питании от сети работает нормально, выдераю шнур питания, раздается длинное ПИ и отрубается нагрузка. Замену батарей не предлогать, так как поставил новые. Подскажите в чем может быть причина.
11:54 18-05-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

Какая нагрузка? Думаю обяснять не нужно на какую мощность расчитан этот УПС.
11:59 18-05-2006   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Открыть и посмотреть плату.
12:00 18-05-2006   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

А новые батареи тоже могут быть разряжены.... Надо ставить заведомо рабочие тоесть вынутые из только что работавшего дивайса...
_________________
все
12:11 18-05-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

Одним словом проверь или заряженые батареи и заряжаются они. Какое напряжение зарядки? Какое напряжение аккумуляторов? Если что схемыу меня есть.
12:27 18-05-2006   

Beam
***

Откуда:
Кострома, Россия
Сообщений:
30
Регистрация:
04.05.2006

 e-mail 
Illya22 во-первых схема и у меня есть, во-вторых нагрузка это лампочка на 60Вт, в-третих напряжение зарядки 13 с небольшим вольт, на аккумуляторах 12.5В. И еще ставил заведомо исправные батареи с другого упса нечего не меняется.
13:02 18-05-2006   

Illya22
*****

Откуда:
Украина, Ровно
Сообщений:
233
Регистрация:
03.11.2005

Вот теперь есть информация к размышлению, так бы с самого начала.
Длинное Пи и горит красный индикатор перегрузки?
13:43 18-05-2006   

Beam
***

Откуда:
Кострома, Россия
Сообщений:
30
Регистрация:
04.05.2006

 e-mail 
Никакие индикаторы не горят, по той простой причине, что там их нет, кроме того, что в выключатель встроен, но и он негорит, упс старый Back-Ups 250I 96 года. И он просто вырубается и все, втыкаешь шнур питания все начинает работать.
14:01 18-05-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

.....в-третих напряжение зарядки 13 с небольшим вольт, ......
мастерский подход к ремонту, шесть верст с гаком
.....на аккумуляторах 12.5В......
батареи не заряжены.
14:55 18-05-2006   

Beam
***

Откуда:
Кострома, Россия
Сообщений:
30
Регистрация:
04.05.2006

 e-mail 
Для особо одаренных указываю: напряжение зраряда 13.6В. Аккумуляторы новые, заряжались в течении суток, поэтому батарея тут не пичем. Ах да и если вы, уважаемый, kokur читали выше то там указано, что батареи ставились и с другого упса, который работает нормально.
15:05 18-05-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Читал конечно. Контакты реле в первую очередь проверь, высока вероятность подгорания.
А напряжение зарядки важно до десятых долей вольта. Ниже 13.6В - недозаряд, выше 13.9 - раздувает батареи. да и ток на заряде нелишне проверить. На полностью заряженной батарее Э.Д.С. примерно 13.1-13.2
15:36 18-05-2006   

Beam
***

Откуда:
Кострома, Россия
Сообщений:
30
Регистрация:
04.05.2006

 e-mail 
Реле поменял в первую очередь на новое.
Напряжение заряда выставил 13.7В, ток пока не мерял померяю отпишусь.
15:57 18-05-2006   

Ramaloce



Сообщений:
2
Регистрация:
26.11.2007

а не у кого нет схемы на этот беспербойник? а то у меня точь в чточь такая же проблема, только не с одним бесперебойником, а сразу с тремя!
15:47 26-11-2007   

Ramaloce



Сообщений:
2
Регистрация:
26.11.2007

кажется я просек фишку!!! если включить на данный бесперебойник апц 250 нагрузку около 100 Вт, то он её просто не тянет, а вот нагрузку в 50 Ат он прекрасно тянет! :)
16:13 26-11-2007   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Встрявший!! Какого хрена лезть в СТАРУЮ тему?? Дату смотрел? А тему читал? Предыдущий умник так и не отписался что ЗНАЕТ сколько должен держать подобный UPS. НЕ ЛЕЗЬ встарые темы!!!
16:21 26-11-2007   