Список разделов -> Компьютерное железо: «Неправильное определение нагрузки в UPS-е»
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Второй раз попался агрегат у которого совершенно не правильное определение нагрузки.
Smart UPS v/s 420 при нагрузке в 300ватт показывает что нагрузка всего 63 ватта.
Как с таким делом бороться?
|
11:31 06-05-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Дык эта... Первый раз что ли ?
1. Калибровать
2. Если не помогло - искать неисправность в цепи измерения мощности. А измеряется она ну очень хитро...
|
15:35 06-05-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
не помогает калибровка, также как и подстройка в АПФиксе.
Цитата: |
А измеряется она ну очень хитро... |
Вот это меня и интересует.
|
15:37 06-05-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Так вроде бы г-н Ильин (flashwolf) всех схемами завалил по самое нехочу. В теме наверху приводится прямая ссылка на схему BP. В чем проблемы-то ???
|
12:39 10-05-2006
|
|
|
Lelik
Йоханый бабай
Откуда: Мурманск Сообщений: 1439 Регистрация: 01.04.2004
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Если плата в слоте расширения никакая не торчит - не знаю, "нюхать-счупать" надо...
|
06:55 11-05-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
Так вроде бы г-н Ильин (flashwolf) всех схемами завалил по самое нехочу. В теме наверху приводится прямая ссылка на схему BP. В чем проблемы-то ??? |
Видимо не всех и не всеми.
Для меня проблема в том, что с подобным косяком не первый раз встретился и первым подозрением грешил на глюки прошивки либо каких-то настроек.
|
09:13 15-05-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
http://www.upsclub.org/texts/bpsuvs/
Программу г-на Сапрыкина я думаю тоже знаете где взять.
А про методику ремонта SUVS и тонкостях их калибровки я могу говорить бесконечно (благо прошло их через меня в своё время...). НО только с теми, кто покупал схему и софт у меня. Круглогодичную (и почти круглосуточную, на работе бываю частенько с 9 утра до 8 вечера) e-mail поддержку своих "клиентов" обеспечиваю и по сей день.
Я просто хочу чтобы слово "халява" и слово "заплатил деньги" имели разный смысл...
|
15:18 17-05-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
Мда. Что-то я против ветра мочусь. Сейчас запинают, блин... И даже никто не вспомнит, как flashwolf и Сапрыкин у меня в своё время консультировались...
Всё, ухожу, ухожу...
|
15:23 17-05-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
А это кому адресовано?
И пинать совершенно не собираемся, скорее наоборот.
|
15:23 17-05-2006
|
|
|
DC-AC
*****
Откуда: Екатеринбург Сообщений: 111 Регистрация: 06.03.2006
|
В общем, я никак домой не соберусь уйти.
Вкратце.
Есть схемотехническое решение цепи измерения мощности, где каждый элемент отвечает за определенные измерения в определенных режимах. Есть специальный алгоритм вычисления числового значения мощности процессором (дизассемблирован участок микропрограммы, отвечающий за это, не SUVS конечно, но BP xxx I, что по сути то же самое) Есть определенная методика калибровки мощности нагрузки. Если всё проверить и откалибровать - всё на 99% будет работать. 1% - потусторонние силы
|
15:32 17-05-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Я тебе на мыло писал, ответ будет?
|