УПСдиаг сообщает что для калибровки нужно закоротить терморезистор, соответственно красным высвечивается надпись "режим калибровки ВЫКЛ".
Обшарил и не нашол этот терморезистор. Куда смотреть хоть?
|
14:18 17-04-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
А зачем Вам этот резистор!
Если и закоротите нужную( температурный канал ) СЕДЬМУЮ
ногу АЦП ничего путного с пом upsdiag.exe не сделаете!
Надо изучать протокол предыдущего 2 поколения и немного прочитать
о "1-2G " (там где брали UPSDIAG).
|
18:12 17-04-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Понял.
Метода другая.
|
09:21 18-04-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Предположим Вам не нравиться измеритель входного напряжения.
"L"-> E4(записываем на бумажку ) нажатие на "a" и проверка значения
"L" -->E3! потом дойдете до 00 ,потом FF.
255 нажатий на "a" и имеем Е5.
Я когда крутил L(и не только) понял что надо иметь исправные заряженные AB-устройство при непотребных значениях (L)переидет на AB!
ps 99,9% в аппаратах 2 пок не надо ни чего крутить!
Нажатие с устатку(ну вообщем с плох настроения) в режиме
PRОG на неизвестную кнопку может привести к обшему краху!
Я нечаянно нажал на кнопку в правом верхнем ну и долго потом ..
ну зато научился!
|
09:07 20-04-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Цитата: |
255 нажатий на "a" и имеем Е5. |
По моему проще открутить четыре болта и покрутить где надо.
Чем стучать по клаве в ожидании когда собьешся сам со счета.
|
11:24 20-04-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Сегодня наконец добрался до УПСа, завалили другими делами более срочными.
Уже разобрался что и как настраивать в этом аппарате.
Регуляторов которые должны быть у меня нет вообще на плате, модификация другая.
Все заключается в закорачивании 7-й ноги АЦПа на землю и установки нужных знаечений в регистрах, но проблема в том что на этот аппарат ни у меня ни на сайте Сапрыкина значений регистров нету.
А отдавать просто так УПС не хочется, он свои старые баратеи раздул так, что чуть корпус не порвало самому УПСу.
Так что ищу значения регистров на Smart UPS 900I (без SU), плата 640-0702 Rev7.
|
15:39 24-04-2006
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Три дня пытался это сообщение отправить.
Наконец удалось.
Инет глючит безбожно.
|
15:39 24-04-2006
|
|
|
TimH
*****
Откуда: Tashkent Сообщений: 157 Регистрация: 01.12.2005
|
Andrey A Kireev : |
А отдавать просто так УПС не хочется, он свои старые баратеи раздул так, что чуть корпус не порвало самому УПСу.
Так что ищу значения регистров на Smart UPS 900I (без SU), плата 640-0702 Rev7. |
"B"--> показывает значение напряжения на аккумуляторах!
Правильно начинает показывать при значении “d” =FF,FE,FD,..F4(su600i),F3
"d" это коэффициент пропорциональности-ну как переменное сопротивление кот вращается только в одну сторону после 01,00 наступает значение FF,FE,FD
PS А в собратиях по времени Back UPS 600/400 EC(100%) ,PRO
"d" изменяет значение напр заряд от 13,4 до 14,2
|
09:32 25-04-2006
|
|
|