bobi
*******


Сообщений:
2061
Регистрация:
09.12.2004

 e-mail 
При соеденени сети издает писк и моргают светодиоды разрядки аккумуляторов и перегрузки ,дальше молчек , ни один светодиод не горит, просто от аккумуляторов не включается, проверил все ключи, все исправны , батареи то же внорме, схемы нет , может кто ссылку на схему подскажет или что это за глюк ,где копать ..? Да еще смущает сопротивление обмоток Т1 и Т2 , сопротивление между 1и4
6, 5 ком..
11:39 27-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Подразумевается, наверное АПС, тогда для получения реальной подсказки нужно указывать плата 640-0???.
12:52 27-02-2006   

bobi
*******


Сообщений:
2061
Регистрация:
09.12.2004

 e-mail 
640-0411-B REV 8
13:02 27-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Сейчас этого номера нет. Если нет явно битых деталей. проверь контакты реле, подгорают они часто.
13:06 27-02-2006   

bobi
*******


Сообщений:
2061
Регистрация:
09.12.2004

 e-mail 
Их здесь четыре , все выпаивать ..?
13:15 27-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

По идее Т1 трансформатор напряжения входного напряжения, при включении в сеть на вторичной должна быть напруга, Т2 трансформатор напряжения на выходе
13:21 27-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Лучше все проверить.
13:22 27-02-2006   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Лимит на исходе, включусь только первого.
13:27 27-02-2006   

bobi
*******


Сообщений:
2061
Регистрация:
09.12.2004

 e-mail 
Т1 и Т2 , сопротивление между 1и4
6, 5 ком..?
13:41 27-02-2006   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Для начала неплохо бы посмотреть (программой APCFix или моей демо-версией), в каком состоянии находится UPS, каковы его настройки, в общем вытянуть из него всю имеющуюся информацию. И далее от нё плясать.
Кроме того, посмотрите на всякий случай SW4 на задней панели, это активация розетки Master Load, частенько бывают с ней траблы.
09:00 06-03-2006   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

bobi схему посмотрите здесь: http://sss.gol.ge/diagram.html
сопротивление обмоток пусть вас не смущает, в модели 420I оно 5к. Батарею лучше взять новую или проверенную на другом ИБП. И проверить реле, само собой.
20:24 06-03-2006   

DC-AC
*****

Откуда:
Екатеринбург
Сообщений:
111
Регистрация:
06.03.2006

 e-mail 
Иваныч55
Вот только не надо людей дезинформировать. Что "слил" в сеть flashwolf, я прекрасно знаю. А остальные - просто тупо копируют схемы к себе (видимо для увеличения посещаемости :-) ), даже не отличая Smart 400 от 420. Да им это и по барабану вообще...
08:03 09-03-2006   

Иваныч55
Мастер

Откуда:
Запорожье
Сообщений:
1346
Регистрация:
06.11.2005

DC-AC, каюсь, действительно ерунду спорол, но не мог сразу исправиться, на праздник инета не было. bobi, ивините, что напутал, схема не та.
15:04 09-03-2006   