Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powercom 525,не важно читайте внутри...»
|
|
МИА
Ушедший мастер
Сообщений: 8304 Регистрация: 01.04.2004
|
Мужик принес и просил Очень срочно.UPS включается и стоит нормально, единственное но -не проходит тест батареи.Если еще раз нажать вкл. (это так вкл. тест батареи)-UPS переходит на батарею и...тарахтит.Очень похоже на случай,когда батарея просажена. Вскрываю,все ОК,но вдруг обнаруживаю, что предохр на 30А оборван -Один из Двух(второй жив!!). Заменяю сгоревший -теперь как положено два по 30А в паралл. -Все работает как положено! Вот это заком Ома!!! Ключи проверил-целые.Мужик заплатил и ушел. А вы говорите кабернетика...ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!!
|
17:55 08-02-2006
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
МИА : |
-теперь как положено два по 30А в паралл. |
МИА, там же вроде два плеча, в каждом свой предохранитель...
_________________ Alles Luge... |
20:57 08-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Dmitry-r Не, там как раз два предохранителя в параллель стоят. Ну и акк конечно хреноватый уже, сам видать просаживается под нагрузкой прилично.
_________________ Старый Кот |
23:52 08-02-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
На каждое плечо свой предохранитель, тарахтящий звук появляется при работе на одном плече. На всякий случай проверь оба транзистора в плече, предохранитель почему-то ведь сгорел.
|
08:18 09-02-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
сколько угодно просто так горят...
_________________ все |
09:51 09-02-2006
|
|
|
AlexVol
***
Откуда: Волгоград Сообщений: 44 Регистрация: 15.08.2005
|
none : |
сколько угодно просто так горят... |
действительно, часто просто так горят, даже если принтер туда не умудряются воткнуть
|
14:30 09-02-2006
|
|
|
Dmitry-r
*******
Откуда: Новокузнецк Сообщений: 1022 Регистрация: 24.06.2005
|
Не поленился, разобрал на работе PowerCom 625, и...
Действительно, два преда в параллель, стоят по минусу батареи. Только здесь они по 40 А. Да-а, что-то я в последнее время много врать стал...
_________________ Alles Luge... |
20:45 09-02-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
В двух плечах встречал предохранители редко, кажется в "ПлюсУПС". В распространённых у нас АРС и Поверкомах обычно параллелят предохранители.
_________________ Старый Кот |
23:56 09-02-2006
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
KIN, плата UPT-V4.2 - параллельно, плата UPT-V5.0- раздельно на каждое плечо. APC - параллельно.
Dmitry-r, врать не стал, посмотри ревизию платы.
|
08:35 10-02-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
kokur , подтверждаю -схем от псм у меня навалом- по разному бывает...
_________________ все |
10:46 10-02-2006
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
Ребята, недавно попал ко мне PowerCom kin-625a все цело но
предохранители того. Поставил 2 по 40 подключил ACC, кнопку не жал. Бах сгорел один транзистор в одном плече. Предохранители оба целы. ничего не паял не крутил, не понятно
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
18:06 09-03-2006
|
|
|
Дядя Боря
Старый Кот
Откуда: г.Томск Сообщений: 8877 Регистрация: 31.03.2004
|
Значит не всё цело было. Подгорел один транзистор, плечи перекосило, транс насытился, предохранители сгорели. Ты ставишь новые предохранители - подгоревший транзистор горит и взрывается. Только и всего. Не проверял же ты тестером полевики, выпаивая их?
_________________ Старый Кот |
00:48 10-03-2006
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
To дядя Боря: Я в целях экономии времени не всегда выпаиваю детали, так и в этот раз, на ум приходит термин "усталость транзистора" может поместим в словарь?
UPS заработал после замены элементов Ура!!!!!
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
10:40 01-04-2006
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
Я в целях экономии времени не всегда выпаиваю детали |
с упсами это нехорошо: если тестер откроет полевик при подключенной батарее (бывало и так) - будет на плате много угля....
_________________ все |
09:43 03-04-2006
|
|
|
Alex Burns
Мастер
Откуда: Иваново Сообщений: 1854 Регистрация: 05.08.2005
|
To none: Об этом не знал благодарю за ликбез, но всегда при ремонте полностью разбираю, вынимаю плату и звоню, или не снимая отключаю ACC. Таким образом ни разу ничего не вылетало, может просто везло?
_________________ Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать... |
15:51 05-04-2006
|
|
|