Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «SmartUps VS 420»

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Принесли три старичка, у всех одна и таже фигня.
Подключаем к УПСдиагу 1,2 или 1,3 валится ошибка проги is not a valid foating point value. При этом правильно определяется серийник и модель упса, все остальные регистры и статусы N/A.
Подключаем к УПСдиагу 2.0 прога определяет упсы как Smart-UPS 2200XL, серийник правильный все остальное N/A.
:confused:
18:48 06-12-2005   

AlexA
Молчун

Откуда:
г Благовещенск
Сообщений:
447
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
ИМХО, так и должно быть, серия Smart-VS копия BackPro.
04:52 07-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Тоесть функций Смарта в них нет, и им УПСдиаг не помошник?

Последний раз редактировалось: Andrey A Kireev (13:12 07-12-2005), всего редактировалось 1 раз
10:15 07-12-2005   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
AlexA А где есть инфа (или только в мануалах она есть) кто он на самом деле "смарт" аль не смарт? Или только UpsDiag-у приходится верить?

Случай из жизни: APC UPSки общаются только через свой дата-кабель (провода от смартов производства SVEN, Microlab, IPPON -приводят только к зависанию компа или самой УПСы - распайка у них другая), причем только с ApcFix, с UpsDiag-ом мне неудолось заставить работать не одну APC. И еще одно важное замечание: обезательно надо соединить корпус УПСы с корпусом компа, иначе при отключеной вилки из розетки УПСки ни какого конекта не получится не с одним компом, видимо лень производителем припаивать еще один проводок :)
_________________
Не стреляйте в сервис инженера, он чинит, как умеет.
10:36 07-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Цитата:
А где есть инфа (или только в мануалах она есть)

И там не всегда правильная и полная инфа.
ApcFix есть но демка (с забаненой калибровкой и т.п.) посему не пользуюсь почти, но собираюсь прикупить полнофункционал со временем.
Касательно VS420 его всетаки требуется калибровать али нет?
Забить на то, что он так детектится либо от своей замудрености, либо от кривоты шнурка, либо от не сообразительности Диага?
11:32 07-12-2005   

AlexA
Молчун

Откуда:
г Благовещенск
Сообщений:
447
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Цитата:
AlexA А где есть инфа (или только в мануалах она есть) кто он на самом деле "смарт" аль не смарт? Или только UpsDiag-у приходится верить?

Берём осцилоскоп, включаем UPS без сети, становимся на выход, и... видим там несинусоидальную форму напряжения.
У настоящих смартов на выходе синусоида.
11:43 07-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Ты мне предлагаешь дроселя повесить для сглаживания углов. :gigi:
А вообще я немного не понял намека. Проблема в шнурке или порте УПСа.
12:24 07-12-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

UpsDiag с BackPro не работает, другой протокол обмена.
12:37 07-12-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

посмотри здесь
http://www.networkupstools.org/
http://www.networkupstools.org/cables/
кабель то же другой.
12:53 07-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Во так бы и сразу.
Тоесть это не Смарт, а Бак хоть на нем и написано что он Смарт.
Все а то на шнурки сигналы тема пошла.
kokur сенкс на точку в этом вопросе.
13:11 07-12-2005   

Александр (Hook)
Мастер

Откуда:
Выборг
Сообщений:
3448
Регистрация:
17.08.2004

 e-mail 
Andrey A Kireev :
А вообще я немного не понял намека.


Это не вам намек, это мне - неучу ...
14:00 07-12-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

BackPro работает в ключевом режиме от батареи, поэтому у него на выходе форма ближе к прямоугольной, дроссели здесь не помогут. Smart работает по другой блок-схеме, от сети с двойным преобразованием, при этом у него на выходе стабилизированное напряжение, а от батареи синусоида, ну и стоит немножко дороже, совсем чуть-чуть.
14:16 07-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
В принципе во прос возник из за того что на нем написано было Смарт. Соответственно и решил его откалибровать, и столкнулся "большим и длинным" отворотом.
На сколь я понимаю, так это не Смарт то и калибровка ему до одного места ибо ее либо нет либо она и не столь критична как на реальных Смартах.
Ну или проще сказать, париться не стоит, работает ну и пусть работает.
18:47 07-12-2005   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Цитата:
UpsDiag с BackPro не работает, другой протокол обмена.

Это не так. У 420-х PRO довольно часто слетают настройки. UpsDiag-ом восстановил не один десяток. Причем кабель подключения тот же что и для СМАРТов. Только значения переменных и констант в PRO сильно отличаются от СМАРТ.
01:04 14-12-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

У меня пока не возникло необходимости настройки Back Pro, но из попыток связать UpsDiag с Back Pro кабелем 940-0024С ничего не вышло, и авторы UpsDiag предупреждают, что программа работает только со Smart.
08:55 14-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Цитата:
Это не так. У 420-х PRO довольно часто слетают настройки

Тут всетаки важно какой именно 420-й.
У меня если глянуть в сабж идет упоминание о VS420 который как выяснилось действительно не Смарт, а вот другие 420 Pro возможно и делались на базе Смартовых шасси по этому и могли УпсДиагом нормально опознаваться и лечиться.
Так что правильно тут говорили - "Не ленитесь указывать номер платы"
Или как гласит таже руская поговорка - В России все через :ass:
10:03 14-12-2005   

AlexA
Молчун

Откуда:
г Благовещенск
Сообщений:
447
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Andrey A Kireev
APCFIX запусти, он упсы АРС правильнее определяет.
10:13 14-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Я его запускал, но с фришного толку мало.
Поднакоплю и буду к автору приставать за полнофункционалом.
10:15 14-12-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Тему я думаю можно считать закрытой.
То что меня ввело в заблуждение решено, точнее прокоментировано.
А остальное решится со временем.
Всем :druzja:
10:17 14-12-2005   