Список разделов -> Компьютерное железо: «Проблема с Back-UPS AVR 500»
|
|
Ruslan
**
Откуда: АЛМАТЫ Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2005
|
Вот такой трабл!
Ups выходит в режим перегрузки при тесте при нагрузке 230W, без нагрузки все нормально, если сделать холодный старт то все ок ... нагрузку держит как положено
Именно при тесте .. уходит в перегруз
батарея нормальная провереная на другом ups при такой же нагрузке.
В чём, может быть неисправность.
rev. 640-0239C-03
|
06:48 05-12-2005
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Это его нормальная работа. Вначале включаешь УПС, а после самотеста включаешь нагрузку. Проверь при отключении сети 220 будет ли держать нагрузку на акумуляторах. Если держит то всё в порядке.
|
09:22 05-12-2005
|
|
|
Ruslan
**
Откуда: АЛМАТЫ Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2005
|
Всё ясно, но думаю акб может заменить нужно будет.
|
09:49 05-12-2005
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
Менять их нужно если работа на акумуляторах ненормальная. Да и это не показатель может акумуляторам нужна профилактика
|
10:29 05-12-2005
|
|
|
Ruslan
**
Откуда: АЛМАТЫ Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2005
|
ПРОФИЛАКТИКА, на сколько я понимаю это разряд-заряд (самим источником), раза 3.
|
15:25 05-12-2005
|
|
|
Illya22
*****
Откуда: Украина, Ровно Сообщений: 233 Регистрация: 03.11.2005
|
В принципе да, но розрядка имеется ввиду с нагрузкой.
|
09:25 06-12-2005
|
|
|
Ruslan
**
Откуда: АЛМАТЫ Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2005
|
Понял, сенкс.
|
09:37 06-12-2005
|
|
|