Список разделов -> Компьютерное железо: «SmartUPS SU700INET щелкает реле»

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Реле BOOST (обозначение по схеме RY3) переключается по сигналу проца с частотой около 2 ГЦ если подключить упс к электросети.
Думал, проблема в цепях reset - проверил - все в порядке.
Если держать кнопку выключения несколько секунд, то щелкать перестает. Кнопкой включения упс можно включить, индикатор заряда батарей мигает (самый нижний). Парашют показывает, что батареи разряжены, напряжение батарей показывает 13В. Должен же показывать 24-26В, я так понимаю, 13 в - это на одной батареи.
Если упс выключить кнопкой "выкл", а потом выдернуть шнур питания 220В, +5В пропадает сразу. В каких цепях ковырять? Заранее спасибо за ответы!
17:10 19-11-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Батарея сухая.
Упс только на батарею переходит и тутже падает, возвращается в исходную, переходит на батарею и опять падает.
Сними батарею и лампочку автомобильную повесь на нее.
10:36 21-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Андрей, спасибо за ответ! Батареи проверял - каждая пол-часа держит автомобильную лампу 100Вт / 12в. Не блеск конечно, но и не совсем дохлые. Т.е. если упс без нагрузки, то, по идеи, должен включится без проблем. По крайней мере парашют должен был показать напряжение батарей 24-26 В, а не 13В. Реально ведь меряю вольтметром батареи - каждая по 13В. Как с этой нестыковкой быть?
14:18 21-11-2005   

Victor
****

Откуда:
Крым
Сообщений:
67
Регистрация:
08.09.2004

меняй реле...
15:11 21-11-2005   

Andrey A Kireev
*******

Откуда:
ex Amsterdam
Сообщений:
1732
Регистрация:
21.10.2004

 e-mail 
Пол часа на такой нагрузке это еще нормально.
15:33 21-11-2005   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Это 100% реле. Сталкивался неоднократно.
Проц пытается включить доп. обмотку, а на выходе ноль.
Он жутко удивляется и выключает.
И так до посинения. :gigi:
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
17:41 21-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Спасибо за ответы! Я это щелкающее реле выпаял, подал на него от двух батарей - нормально замыкает, нормально размыкает. Реле менять обязательно?
15:34 22-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Реле заменил на точно такое же рабочее. Не помогло. :-( Так же, как и прежде, упс щелкает, как только подаю 220в сети. Есть еще идеи?
16:12 22-11-2005   

Victor
****

Откуда:
Крым
Сообщений:
67
Регистрация:
08.09.2004

меняй последнее реле RY6, проверь также RY5. Сгоревшие контакты..
16:48 22-11-2005   

cvarc
*******

Откуда:
Ярославль
Сообщений:
2161
Регистрация:
04.10.2004

 e-mail 
Да это видать не то реле, там вроде три штуки. Все три проверить, лучше заменой на заведомо исправное.
_________________
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
18:02 22-11-2005   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
Если у тебя Парашут показывает 13В, возможно слетели настройки, что довольно часто бывает на этих моделях. Рекомендую прогу UPSDiag (свободно в И-нете) для просмотра корректировки настроек.
01:14 23-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Заменил RY6 и RY5. Не помогло. Попробую завтра поменять еще RY1 и RY4. Но все равно не понятно: почему когда упс щелкает реле, если удерживать нажатой кнопку выкл, то щелкать перестает? Если бы неисправным было реле, то, как я понимаю, хоть держи, хоть не держи кнопку, а все равно бы щелкало. Или есть какое нибудь объяснение? Спасибо за ответы!
20:12 23-11-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Ну ёлы-палы. Держит батарея автолампу полчаса. :) Да хоть три часа она может держать - дело то в её внутреннем сопротивлении, заряд может и быть, а под нагрузкой напруга батареи просаживается, а Смарт меряет, удивляется, и выключается. Проверяется Только заменой на свежую, заряженную и тренированную, потому как нынешние китайские батареи без тренировки и новые имеют большеватое внутреннее сопротивление.
_________________
Старый Кот
00:28 24-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Цитата:
заряд может и быть, а под нагрузкой напруга батареи просаживается, а Смарт меряет, удивляется, и выключается

Но ведь на упс ничего не нагружено, а как только я сеть 220в убираю, то на батарею не переходит, сразу вырубается. Кстати, если потом подаю сеть, то уже не щелкает, нормально включается, и индикатор заряда уже не мигает, правда и не увеличиваются показания индикатора заряда - горит только самый нижний светодиод.
Кстати, замена остальных реле (RY1, RY4) не помогла. Может все таки совсем кривая прошивка во флешке? Как UPSDIAGом исправить показания напряжения батарей? Я в этой программе ковырялся, но такого не нашел.
12:52 24-11-2005   

Victor
****

Откуда:
Крым
Сообщений:
67
Регистрация:
08.09.2004

Оставь мыло..
16:01 24-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

makarinfo@yandex.ru
17:51 24-11-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

Roman M. Так ведь даже без нагрузки трансформатор в первые несколько периодов потребляет прилично. Хватает, чтобы успеть выключиться. Ну и отсутствие заряда. А зарядная цепь работает? Если работает - то отсутствие заряда как раз говорит о неисправности аккумуляторов. Сколько им лет? Если больше ОДНОГО года - меняй на новые. Думаю будешь приятно удивлён нормальной работой смарта после замены аккумуляторов.
_________________
Старый Кот
00:50 25-11-2005   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
В "Терминале" проверить и при необходимости откорректировать регистры: 4= 28 ; 5 =F2; 6=FA; 0=96 и константы: b=50.14.I hex 07; L - должна быть равна входному напряжению; В - должна быть равна напряжению на батарее.
02:25 25-11-2005   

Roman M.
***

Откуда:
Харьков
Сообщений:
27
Регистрация:
19.11.2005

Проверил состояние регистров: 4= 28 ; 5 =F2; 6=FA; 0=80. APCFIX показывает ревизию программы упса 50.11.I
С помощью UPSDIAG2 установил реальное значение напряжения на батареях. Это помогло!!! Больше упс не щелкает, нормально проходит selftest, начали увеличиваться показания заряда батареи. Urri, большой сенкс! Но есть еще вопросы:
1-когда отрубаю с входа упса 220в - упс переходит на батарею - при этом теряется связь с парашютом, UPSDIAGом (не показывает значения напряжений и т.д.) Разве так должно быть?
2-с какой точностью нужно установить напряжение батарей, а то у меня один тестер показывает 27,4 в, другой - 27,6 в ?
19:58 25-11-2005   

Urri
****

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
80
Регистрация:
17.09.2004

 e-mail 
1. Некоторые УПСы при переходе на батарею действительно не теряют связь с UPSDIAGом, но многие теряют. От чего это зависит так и не понял.
2. Точность желательна до 0,1. Я выставляю 27,4- 27,6В. Больше 27,6В нежелательно, батареи дуются. Если выбирать из 2-х зол наименьшее, то лучше выставить напряжение чуть меньше чем больше.
01:45 28-11-2005   

Список разделов -> Компьютерное железо: «SmartUPS SU700INET щелкает реле»
Стр.:  1, 2  След. Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group