Проблема такая , при отключении сети ,загорается красный индикатор перегрузки и пищит без перерыва пока не выключишь , в это время на выходе UPS ноль , от сети работает нормально но зарядки на батареи не дает , при работе замеряю напряжения на батареи ,показвыает заряд батареи а не ее зарядку , батареи новые ..
схемы нет ,может кто подскажет где копать ..
|
08:16 21-11-2005
|
|
|
LoadHigh
Аццкий Енод
Откуда: Хабаровск Сообщений: 2541 Регистрация: 24.06.2004
|
ну а цепь зарядки батареи то работает? трансформатор например...
_________________
|
08:26 21-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
По APC нужно обязательно указывать плату 640-0???
|
08:49 21-11-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
640-0732P REV 16..
Здесь трансформатор Т2 ..5,8 ножки какое сопротивление должно быть , что то они не звонятся ...
|
09:31 21-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
5(6),8(7) выводы разных обмоток, 6,7 подключены на общий. Должны звонится, сопротивление не знаю, но небольшое.
|
10:31 21-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
kokur Спасибо за схему, значит так , Т1 1(2) сопротивление бесконечнось 3(4) тоже , 5(6) 61ом, 7(8) 65ом ,
Т2 1(2) бесконечность ,3(4) тоже , 5(6) 130ом ,7(8) 150ом,
выходит трансформаторам кирдык ...?
|
11:52 21-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Значит был скачок напряжения, первичные обмотки не выдержали.
|
11:58 21-11-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Видимо да ..спасибо за помощь
Еще вопрос , где их можно пиобрести ...?
|
12:09 21-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Вряд ли найдешь в продаже, APC по гарантии меняет полностью плату.
|
12:48 21-11-2005
|
|
|
bobi
*******
Сообщений: 2061 Регистрация: 09.12.2004
|
Ок
|
13:04 21-11-2005
|
|
|
Urri
****
Откуда: Хабаровск Сообщений: 80 Регистрация: 17.09.2004
|
Что-то тут не так. Чтобы сгорели первички трансов, да еще срузу 2-х?? Не может такого быть. При перенапряжениях выгорают варисторы. В этих моделях АРСов 99% всех неисправностей - слет настроек и подгорание реле, обычно RY5. К тому же по-моему здесь эти трансы в заряде батареи не участвуют, заряд идет от силового транса.
|
01:27 23-11-2005
|
|
|
kokur
Ушедший
Сообщений: 2581 Регистрация: 11.03.2005
|
Приносили один такой в начале лета со сгоревшими первичными обмотками, трансы в пластмассовом кожухе и залиты компаундом, разобрать и перемотать очень проблемно. Зарядка да, от силового транса, но сигналы о наличии и напряжении сети поступают на проц от одного из этих трансов. Неминого неточно выразился, не скачок напряжения, а повышенное напряжение в сети, с учетом частоты в сети в США 60 гц, возможно трансы сгорели от повышенного тока холостого хода.
|