Список разделов -> Компьютерное железо: «Smart UPS-420 и 35% нагрузки для калибровки.»
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Вот повесели на меня дела УПС-овые, до этого ими серьезно не занимался.
Собрал все виды утилей, спаял все шнурки какие надо, даже потратил весь день чтобы собрать "эмулятор нагрузки" на обычных лампочках от 100 до 500 ватт чтобы любую мощю можно было на упса нагружать, ведь для калибровки смарта нужно иметь полный заряд батареи и 35% нагрузки.
Запускаю UPSDiag нагружаю на упса комп 13% всего, калибровку соответственно не дает. Убил день собрал "эмулятор" врубаю одну за другой лампочки и смотрю на то что UPSDiag показывает. Одним словом получается на упс нагружеными две лампочки по 200 и одна на 300 ватт, сумарно 700 ватт, и статус нагрузки в требуемые 35,1%
Пускаю калибровку, УПС как пулемет релюхами прошелкал и за две секунды сожрал аккамулятор до нуля.
Дыма не было, упырь все выдержал, но меня чтото сильно смутило что для такого малыша 700 ватт это только 35,1%, он судя по трансу вроде не двух-киловатный. Сдается мне что сильно брешет контроль нагрузки.
Каковы будут мнения?
|
15:25 06-10-2005
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Да еще забыл добавить, скажете что это типа сам UPSDiag сглючил. Нифига.
Я проверял на UPSDiag v1.2 UPSDiag v1.3 UPSDiag v2.0 APC FiX Version 2.4.1.126 и APC FiX Version 2.4.1.127
Показатель нагрузки везде одинаков.
|
15:28 06-10-2005
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
для апсфикса нагрузка не требуется... а если где надо, берешь фен с плавной регулировкой и делаешь любую...зачем паять?
_________________ все |
16:28 06-10-2005
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Можно и так, но как бороться с неправильным детектом нагрузки.
|
16:50 06-10-2005
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
И как апфиксом калибровать, или требуется та версия "у которой все кнопочки нажимаются".???
|
17:01 06-10-2005
|
|
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Цитата: |
для апсфикса нагрузка не требуется... |
Цитата: |
как апфиксом калибровать |
--если прога упс узнала, ставишь в опшн галку против аутофикс и в 0 регистр нужное значение само запишется...
_________________ все |
17:15 06-10-2005
|
|
|
AlexVol
***
Откуда: Волгоград Сообщений: 44 Регистрация: 15.08.2005
|
Калибруешь UPSDiag v2.0, только нажимать надо в твоем случае кнопку "Устранение дефекта при замене батарей", которая правее кнопки "Калибровка батарей" на вкладке "Калибровка". Естественно, нужно включить твои лампочки (да во всех СЦ такие же, гдебы я не был, так что правильно, что сделал, еще бы нужно ЛАТР для полного счастья) и дождаться, когда показатель заряда будет снова 100%.
Например, сегодня калибровал SMART-UPS 1000RMI, который так же вел себя, как в твоем случае. Лог прилагаю, если интересно (что означает сбой сети, незнаю, глюк или фича программы, но результат есть):
21.10.2005 8:22:11 -----------Запуск программы-----------
8:22:48 устранение дефекта при замене батарей
8:23:13 идет калибровка
8:23:58 сбой сети
8:24:44 идет калибровка
8:25:30 идет калибровка
8:26:14 идет калибровка
8:26:58 идет калибровка
8:27:40 сбой сети
8:28:23 идет калибровка
8:29:06 сбой сети
8:29:48 сбой сети
8:30:31 идет калибровка
8:31:14 идет калибровка
8:31:55 идет калибровка
8:32:37 идет калибровка
8:33:18 сбой сети
8:34:00 идет калибровка
8:34:42 сбой сети
8:35:23 сбой сети
8:36:05 идет калибровка
8:36:46 идет калибровка
8:37:27 идет калибровка
8:38:09 сбой сети
8:38:50 сбой сети
8:39:31 сбой сети
8:40:12 сбой сети
8:40:53 сбой сети
8:41:34 идет калибровка
8:42:15 идет калибровка
8:42:56 идет калибровка
8:43:37 сбой сети
8:44:17 сбой сети
8:44:58 идет калибровка
8:45:39 сбой сети
8:46:20 сбой сети
8:47:01 сбой сети
8:47:42 сбой сети
8:48:23 идет калибровка
8:49:04 сбой сети
8:49:45 идет калибровка
8:50:25 сбой сети
8:50:40 калибровка успешно закончена
|
12:58 21-10-2005
|
|
|
Andrey A Kireev
*******
Откуда: ex Amsterdam Сообщений: 1732 Регистрация: 21.10.2004
|
Даже не думал что тема будет продолжена.
УПС все еще лежит у него всетаки барахлит определение нагрузки.
"Устранение дефекта" о котором ты говорил я делал, но не помогло.
Либо прошивка гонит конкретно либо какаято ядреная мелочь мозги компосирует.
Буду еще воевать с ним. Если найду глюк здесь отпишусь.
|
14:44 27-10-2005
|
|
|