| Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerman Back Pro 500 выгорает входной предохранитель»
|
![]()
|
KSM
****
Сообщений: 55 Регистрация: 17.09.2004
|
| От аккумулятора UPS работает, в чем может быть проблема? Есть предположение что засада в релюхах, что скажете?
|
| 14:37 20-09-2005
|
|
![]()
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Что-то я начинаю с МИА солидаризироваться.... А тестером-то самому ткнуть? В варистор например... Или тестера нет?
_________________ все |
| 17:40 20-09-2005
|
|
![]()
|
KSM
****
Сообщений: 55 Регистрация: 17.09.2004
|
| none : |
| В варистор например... |
Ткнул бы в варистор, только нет его
|
| 17:48 20-09-2005
|
|
![]()
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
так, дошло(с поверкомом спутал) ,тем не менее-тестер и 5 минут времени...о реле- никакая неверная коммутация не закорачивает входной разьем..
. Если речь об убогом изделии на логике с затертой маркировкой-лучше выкрасить и выбросить...
_________________ все |
| 18:15 20-09-2005
|
|
![]()
|
KSM
****
Сообщений: 55 Регистрация: 17.09.2004
|
| Микрухи не затерты, стоят LM339N, LM324N и SG3524N. Есть у меня схема на АРСшку, но она ни капли не похожа на РМ.
|
| 10:09 21-09-2005
|
|
![]()
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
Еще раз-все вызванивается тестером , если до трансформатора дело дойдет, он тоже просто проверяется...
_________________ все |
| 11:05 21-09-2005
|
|
![]()
|
KSM
****
Сообщений: 55 Регистрация: 17.09.2004
|
| none Может у Вас случайно схемка найдется на похожий УПС, а то я с цепями коммутации (4 релюхи) совершенно запутался, заранее благодарен.
|
| 11:27 21-09-2005
|
|
![]()
|
none
*******
Откуда: Спб Сообщений: 1081 Регистрация: 31.03.2004
|
см личку
_________________ все |
| 12:41 21-09-2005
|
|
![]()
|
Cleric
*
Сообщений: 5 Регистрация: 18.09.2005
|
KSM, а в твоём UPS'е только три микрухи? или есть ещё какие? У меня проблема именно в том,что стёрты названия .
|
| 16:49 12-10-2005
|
|
![]()
|