Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerman Back Pro600, гроза, стерты названия микросхем!»

Cleric
*


Сообщений:
5
Регистрация:
18.09.2005

 e-mail 
Досталось ему сильно!
Найдено: перегоревший предохранитель, пробитые полевики в преобразователе, пробиты Q10-c1815, Q11-A1015.
После замены и попытки включения обнаружилось отсутсвие логики )
Заменил единственную мсх на которой было название: U1 LM324 .
UPS ожил, т.е. дает зарядку, подключает нагрузку, переходит в режим работы от батареи при пропадании сети,
НО нет импульсов на преобразователь! точнее есть , но они размахом 0,2 В и висит постоянка 9-10 В.
Проследил откуда они должны поступать и дошёл до мсх U2 (dip16),
там такая же картина на одном из выв которой имеется сигнал пилообразной формы(размах не помню точно, >5 В).
И ещё, при включении горят оба индикатора: зелёный и красный! хотя на батарее в этот момент 13,1 В .
Остальные две U3 и U4 тоже стерты .
На плате: Pro REV 02
Мне бы название этой мсх или схемку на UPS ??
17:38 18-09-2005   

TTL
******

Откуда:
Южно-Сахалинск
Сообщений:
469
Регистрация:
08.07.2004

 e-mail 
Не гарантирую достоверность информации, но, насколько я могу рассмотреть из-под затертости, похоже U2 тоже LM324. Остальные затерты сильно.
_________________
... дайте один боевой (с)
00:41 19-09-2005   

Гость





TTL, нет, у LM324 14 ног, а у той U2 их 16.
11:31 19-09-2005   

Cleric
*


Сообщений:
5
Регистрация:
18.09.2005

 e-mail 
Извините за долгое отсутствие...
Итак, продолжим:
В результате поиска схем(точно на такой не нашел) и похожих тем пришел к выводу, что на месте U2 должна стоять SG3524N.
Поставил её и полевики, заработал! ...
...Но как и в прошлый раз этим все не закончилось... :ass:
т.е: горит красный индикатор разряда батареи и при этом не следит за её разрядом. Родная батарея дохлая и быстро села до 9В!!, а потом и до 8В!!! и он продолжал работать не отключаясь!!... дальше мучать не стал. С новой батареей разряд происходил значительно медленней (на лампочку 150Вт.)

Осталось выяснить какая из двух оставшихся микросхем за это отвечает и как она называется...???
16:44 12-10-2005   

Cleric
*


Сообщений:
5
Регистрация:
18.09.2005

 e-mail 
TTL :
Не гарантирую достоверность информации, но, насколько я могу рассмотреть из-под затертости, похоже U2 тоже LM324. Остальные затерты сильно.
От части был прав! Действительно ещё одна LM324N , только в другом месте, рядом с SG3524N.
Работоспособность полностью восстановлена.

P.s. ...и ведь кто-то знал ответы на все мои вопросы...
А так пришлось самому... :durak:
01:50 25-11-2005   

Alex Burns
Мастер

Откуда:
Иваново
Сообщений:
1854
Регистрация:
05.08.2005

Посмотри PowerCom какой-нибудь бывают один к одному
_________________
Сколько в этой жизни не сделано, а сколько
еще предстоит не сделать...
16:18 05-04-2006   

Список разделов -> Компьютерное железо: «UPS Powerman Back Pro600, гроза, стерты названия микросхем!»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах