Компьютерное железо
v 2.1 a  
Имя:  Пароль:  Входить автоматически

Правила конференции
Предыдущая тема | Следующая тема
Список разделов -> Компьютерное железо: «Back UPS APC выдает на выходе 170В...........»

CaT
Гость




Back UPS APC выдает на выходе 170В........... аккумулятор отличный (пробовал другой), непропаев и "криминальных" деталек не обнаружел, зарядка исправна !? :confused:
08:03 22-08-2005   

CaT
Гость




Конкретнее APC-300
08:21 22-08-2005   

Sir Kot
Мастер

Откуда:
Хабаровск
Сообщений:
471
Регистрация:
01.04.2004

170V выдает при работе на инверторе или от сети ?
08:28 22-08-2005   

CaT
Гость




При работе от инверторе.
08:51 22-08-2005   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1439
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Чем меряем? Прибор с измерением TRMS ?
_________________
Грызун
09:04 22-08-2005   

CaT
Гость




Меряем Ц 4352 и мультиком DT831. TRMS???(что ето)
09:21 22-08-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

На холостом - это нормально, если под нагрузкой, то UpsDiag и настроить выходное напряжение.
09:35 22-08-2005   

Rush
Модератор

Откуда:
г. Калининград
Сообщений:
2656
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
CaT , Вы форму сигнала на выходе видели ?? Там не синусоида в чистом виде, так-что 170 Вольт и будет показывать простым тестером.
09:41 22-08-2005   

CaT
Гость




Интересно почему тогда на других APC-никах на выходе под нагр. и на холостом ходу показывает и Ц-шкой и мультиком 220В?
10:15 22-08-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

CaT О ёёёё!!! Учи матчасть!!! На других значит синусоида на выходе. А на этом - прямоугольник!!! И простые тестера врать будут безбожно. Маленькие АРСишные УПСы все с прямоугольником. При отсутствии приборов наиболее точно померишь лампочкой - одну в розетку на стене, другую на выход УПСа, и сравнивай яркость :sad:
_________________
Старый Кот
13:24 22-08-2005   

CaT
Гость




Дядя Боря я согласен, оспаривать не буду. Но дело не в том что у них на выходе : синусоида или прямоугольник, см. выше 170В под нагрузкой! т.е. монитор (системник) подключеный к УПС-у гаснет, когда пропадает сетевое напряжение. :dont:
14:48 22-08-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

CaT Ну блин. Гаснет. Да ещё поди пень4 в системнике. А нагрузку ты если уж не посчитать или померять точно, не пробовал прикинуть? Один современный системник в пуске свободно 300Вт кушает, и монитор при включении петлёй ещё ватт на 200 щёлкает, ну ладно, пуск пропустим, - установившийся режим, 180 вт системника плюс 80 монитора - 260вт. У упса-трёхсотника указанные 300 это не ватты, а вольтамперы, ваттов в корень из двух (1,41 раза) меньше. У тебя не монитор выключается, а УПС по перегрузке, трёхсотник в наше время - отстой полный, могущий работать только с какой-нибудь АТСкой ватт на 50, не более. :sad:
_________________
Старый Кот
15:50 22-08-2005   

CaT
Гость




Дядя Боря про VA я знаю, дело в том что проверял на одном мониторе 15" LG. Суть проблемы пресловутые 170В, т.к. в нагрузку пробовал даже осветительную лампочку 60 Вт. :confused:
16:20 22-08-2005   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

И что, лампочка гаснет? Ну тогда - релюху для начала меняй, контакты подгорели у неё.
_________________
Старый Кот
16:35 22-08-2005   

CaT
Гость




Нет лампочка не гаснет, тускло горит.
05:50 23-08-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

Напиши номер платы 640-0???.
08:50 23-08-2005   

none
*******

Откуда:
Спб
Сообщений:
1079
Регистрация:
31.03.2004

Вообще-то (если кто не знает) для нормального ремонта любой техники осциллограф нужен. Можно бы было посмотреть, как изменяется форма импульсов(меняется ли размер ступеньки) при работе от батарей на ХХ и под нагрузкой, тогда и выводы делать..
_________________
все
09:25 23-08-2005   

CaT
Гость




Номер платы: 640-0213D
REV.05
14:07 23-08-2005   

kokur
Ушедший



Сообщений:
2581
Регистрация:
11.03.2005

VR3-регулировка выходного напряжения, VR4-регулировка частоты. НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО осцилографом проверить форму прямоугольных импульсов на истоках Q1-Q4-выходные транзисторы инвертора, на истоках Q5-Q6-транзисторы шунтирующей обмотки(регулирующей напряжение на выходе)
13:18 24-08-2005   

Список разделов -> Компьютерное железо: «Back UPS APC выдает на выходе 170В...........»
Предыдущая тема | Следующая тема


   
  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group